 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼hxl202319于2015-09-11 07:37发表的&nbsp;&nbsp;:

你PLC的通讯参数设置了吗？在这程序图上你没设置，PLC参数里有通讯设置，也可以设置。如果参数里没设置，程序里也没D8120的设置，那么肯定是通讯不上的。
[/quote]
大哥，我错了。终于知道为什么原来程序可以驱动变频，我自己写的不能了。不是我程序错 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1697631.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunny06a]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2015 08:34:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第10楼sunny06a于2015-09-10 18:51发表的&nbsp;&nbsp;:

是的，都正确，我把原来（由触摸屏给值）改为了直接由PLC MOV给值之后，竟然就不能完成变频了。&#160;&#160; 我考虑到可能原程序中有脚本策略之类的东西，所以就自己另外写了这个程序，直接给变频器输入值。可是还是不能让其变频。搞得我快头大死了！
[ ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1697118.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 23:37:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器运行的必要条件：
1.给速度信号；
2.给启动信号；
3.变频器参数设置正确。
以上几条缺一不可！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1697036.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiakebiao]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 10:58:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第9楼hxl202319于2015-09-10 17:26发表的&nbsp;&nbsp;:
使用该指令，有以下需求
1.PLC需要有通讯板（RS485）
2.变频器必须是三菱的较新系列
3.接线正确
4.变频器必须参数设置正确
[/quote]
是的，都正确，我把原来（由触摸屏给值）改为了直接由PLC MOV给值之后，竟然就不能完成变频了。&nbsp;&nbsp; 我考虑到可 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1697035.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunny06a]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 10:51:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用该指令，有以下需求
1.PLC需要有通讯板（RS485）
2.变频器必须是三菱的较新系列
3.接线正确
4.变频器必须参数设置正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1697014.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 09:26:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼hxl202319于2015-09-10 13:14发表的&nbsp;&nbsp;:
我相信你线接好了，硬件的配备了，但是你自己看下说明书，H0ED指令是写入运行频率而已，运行的使能信号你是用什么来完成？
[/quote]
大哥,运行使能我不知道该怎么加,.假如在这个梯形图后边加上个开关让它控制STF,确实可以让变频控制的主轴转动,但所转动的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696965.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunny06a]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:42:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要加裝通訊卡]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696942.html]]></link>
 <author><![CDATA[daisum]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 07:11:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我相信你线接好了，硬件的配备了，但是你自己看下说明书，H0ED指令是写入运行频率而已，运行的使能信号你是用什么来完成？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696896.html]]></link>
 <author><![CDATA[hxl202319]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 05:14:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼　　　于2015-09-09 18:48发表的&nbsp;&nbsp;:
变频器上还要设定参数的，也需要接线，
[/quote]
参数都是人家原来设置好的,同样的类似的程序在人家设好参数的司服上面可以用,怎么就不能让变频工作呢?&nbsp;&nbsp;是不是有什么先决条件?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696829.html]]></link>
 <author><![CDATA[sunny06a]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 03:13:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用的什么线跟变频器连的？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696638.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwwjun168]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2015 10:53:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器上还要设定参数的，也需要接线，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696635.html]]></link>
 <author><![CDATA[　　　]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2015 10:48:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你想怎么驱动变频器，这样肯定不行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696621.html]]></link>
 <author><![CDATA[724438166]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2015 09:52:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服驱动器需要设置参数，而变频器也需要设置参数吧。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529400#1696614.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiansan80700]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2015 09:40:23 +0000]]></pubdate>