 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据我们公司和我个人设计PLC控制程序的经验，急停采用常闭型，设备运行时，可能出现异常故障，这时就会自动停机；另一种情况，是机器运行当中而需要紧急停机，这时可按急停按钮，设备就会停止运转。如果机器没有故障的话，或者机器故障处理完后，需接着继续工作的话，可按复 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1735627.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnlouji]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 11 Jan 2016 06:27:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼人工的智能于2015-10-05 11:22发表的&nbsp;&nbsp;:
我之前见过一种设计：当按下紧急开关时，设备的动作全部停止且保持住，并没有断电。当拔出紧急开关时，各个轴开始重新复位找原点。

请问有人了解这种设计吗？
[/quote]


如果机器刚启动的时候就是从找原点开始的话，你可以在机器启动控制程序上加一个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1733544.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenzai981]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2016 05:09:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼jtlfguo于2015-11-04 21:19发表的&nbsp;&nbsp;:

你有什么疑问么？我公司类似这样做的，是按急停设备动作停止保持住，再次启动前 必须要按先复位才行。
[/quote]
现在大部分都是这样子&nbsp;&nbsp;因为中国好多地方吧急停当做暂停了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1733405.html]]></link>
 <author><![CDATA[澎湃墨城人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 Jan 2016 00:59:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全是有分等级的，对一台机器出现的各种风险，会有一套风险评估打分。从而有针对性的采用不同措施。等级越高，成本越高。急停直接控制继电器，是比较低的，继电器可靠性低。三级以上，国外一般用安全继电器或安全可编器。环境恶劣时用安全PLC,加各种防暴手段。国内安全意识低，又为了省钱，往往大量使用急停直接控制继电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1716558.html]]></link>
 <author><![CDATA[ztygl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2015 01:44:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[欧姆龙的安全模组，例如：GS9A-301。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1716065.html]]></link>
 <author><![CDATA[泡桐树]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2015 14:39:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[听说国外是这样做的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1715884.html]]></link>
 <author><![CDATA[澎湃墨城人]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Nov 2015 08:22:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼人工的智能于2015-10-05 11:22发表的&nbsp;&nbsp;:
我之前见过一种设计：当按下紧急开关时，设备的动作全部停止且保持住，并没有断电。当拔出紧急开关时，各个轴开始重新复位找原点。

请问有人了解这种设计吗？
[/quote]
你有什么疑问么？我公司类似这样做的，是按急停设备动作停止保持住，再次启动前  ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1713194.html]]></link>
 <author><![CDATA[jtlfguo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2015 13:19:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把急停做在控制电路中做过一次，在拍急停后启动PLC报错，所以再也没有做过，PLC时Q系列的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1713182.html]]></link>
 <author><![CDATA[lzt2112]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2015 12:29:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[真正急停是直接断开所有电源，因为编码器坏了，变频电机停不了这种情况要考虑。
PLC犯傻时，按下复位急停谁也不敢保证所有输出能断开。
当然还得考虑断开所有电源时设备是否能受起急停的冲击。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1703742.html]]></link>
 <author><![CDATA[山大王]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2015 03:40:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我之前见过一种设计：当按下紧急开关时，设备的动作全部停止且保持住，并没有断电。当拔出紧急开关时，各个轴开始重新复位找原点。

请问有人了解这种设计吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1703739.html]]></link>
 <author><![CDATA[人工的智能]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2015 03:22:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用一个急停按钮带两个常闭触电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个触电控制接触器线圈的主电&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个把信号送到PLC里面去&nbsp;&nbsp;用程序控制]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1696856.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhuliang1108]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 10 Sep 2015 03:49:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用安全继电器或者安全PLC]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1696222.html]]></link>
 <author><![CDATA[hongfeng8223]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2015 07:38:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按下急停开关，切断主电源，就可以了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695937.html]]></link>
 <author><![CDATA[724438166]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2015 14:24:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停后所有输出全部切掉就行了啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695927.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwwjun168]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2015 13:57:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序和硬件上都做处理]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695622.html]]></link>
 <author><![CDATA[petercai]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2015 01:28:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用一个24V继电器加停止按扭来做总电源开关，我们出口机械都是这样做的！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695601.html]]></link>
 <author><![CDATA[wmq62688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Sep 2015 00:29:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三楼说的很对，都是急停控制所有继电器的供电，（出报警外，因为你按下急停了，就可以报警了，）这样也能达到目标！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695170.html]]></link>
 <author><![CDATA[　　　]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2015 01:05:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[国外比较重视安全，一般都是急停控制安全继电器，切断控制电源，国内基本上没有见过使用安全继电器的设备。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695128.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 14:45:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接切断总电源够安全了呀，如果怕一个接触器不动作，就二个串联。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695121.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnyyhym]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 13:43:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那 你 就用 安全电路吗。。。想多了，，那样的设计都是一个 团队的事。。。个人做了的话，想怎么弄 就怎么弄。。没有事的。如果想安全的话多用双头阀就可以了&nbsp;&nbsp;230的双头阀]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529166#1695113.html]]></link>
 <author><![CDATA[qianwei12]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 13:11:21 +0000]]></pubdate>
</item>