<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题解决，由于这电器柜靠近冷却水泵附近，空气潮湿，并且电器柜下面漏空，所以把湿气吸入变频器，-变频器风扇位置设计时不合理，湿气正好吹在此电路板上，新买的电路板没有涂防护漆，所以没几天就又坏了。
找到原因就简单了，做了防潮处理就OK了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529154#1740831.html]]></link>
 <author><![CDATA[meipingboy]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2016 08:19:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6ra70有一个自捡功能，好像是p830，看一下说明书，假如自检是好的，就检查一下外部原因吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1529154#1696692.html]]></link>
 <author><![CDATA[小子学工控]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2015 13:17:43 +0000]]></pubdate>
</item>