 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[为了避免导致电源短路，可以设计成所有列的点为电流出，所有行的点为电流进。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1702046.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2015 10:06:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8个点可以控制16个阀，类似于行列式键盘(单片机用的键盘就是这样)。用Q2.0～Q2.3作为行输出，Q2.4～Q2.7作为列输出，共4行4列16个点。例如：Q2.0和Q2.4有输出，那么第一行第一列的阀门打开（电流方向从Q2.4输出，从Q2.0输入，也可以反向，Q2.4与Q2.0之间串联电磁阀线圈，这要求PLC为继电器或晶闸管输出方式才行）。如果电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1702045.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhangqi_1234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2015 10:02:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200低端PLC便宜的冒泡，还有必再要节约？看来这样的项目没有利润可言，不接也没有啥损失！
程序原理分析控制没有问题，硬件输出8个点如何控制16阀呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1696338.html]]></link>
 <author><![CDATA[szhong1]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2015 12:41:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要实现阀组的复杂输出不行,组合方式有限,或许是个喷泉程序.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1696303.html]]></link>
 <author><![CDATA[zs8823]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 08 Sep 2015 11:29:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼的正解，是可以的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1694275.html]]></link>
 <author><![CDATA[unorder]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2015 00:42:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题是,怎么分别控制16个电磁阀呢,我认为每次会有4个电磁阀一起动作,请考虑]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1694228.html]]></link>
 <author><![CDATA[永恒14]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2015 13:06:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[二楼正解，没有问题～]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1693867.html]]></link>
 <author><![CDATA[gl50102]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2015 04:26:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[能否用MOVB 指令传送一常数给QB2，如2#10000100实现QB2.7为1，QB2.2为1，其余为0呢？
没问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527945#1693856.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2015 03:22:00 +0000]]></pubdate>
</item>