 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[选型大些试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1695209.html]]></link>
 <author><![CDATA[wxr2007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2015 03:15:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小功率的建议改成固态继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1695205.html]]></link>
 <author><![CDATA[kuangguolin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2015 03:10:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器接触不良影起触点发热，小功率的建议改成固态继电器可能会好一点啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1695204.html]]></link>
 <author><![CDATA[kuangguolin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2015 03:09:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器正常情况下，最大启动频率：30次/时，最大启动时间30秒。
是不是使用的方式不对？
考虑一下是不是需要加热继]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1695162.html]]></link>
 <author><![CDATA[unorder]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 05 Sep 2015 00:57:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[从起火部位看，应该是线槽部分先起的火，我分析可能有这几个方面：1.线头接触不良，引起电线过热造成短路起火2.线有些过细，或者说质量不好，造成线路发热，从而引起着火3.如果是接触器着火，火苗应该往上走，但看图片好像不是]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1695000.html]]></link>
 <author><![CDATA[lty504351]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2015 05:09:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议采用固态继电器控制，在固态继电器前面加装接触器，设定超过温度上限后接触器断开，以保证固态继电器击穿不受控致。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1694913.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控守夜人]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2015 06:48:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你用开关控制接触器的频繁启停，肯定会产生火花，火花引燃可燃粉尘，起火是必然的！你可以改用固态接触器或者用模拟量控制调功加热，就会可靠的多。仅供参考。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1694909.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiakebiao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2015 05:13:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两次起火是同一位置接触器吗？起火是触点还是线圈？建议换大一规格接触器试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1694868.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2015 22:17:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议用固态继电器，固态继电器输出端一定要加快速熔断器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1694850.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuyu3216]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2015 14:30:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器在工作时是否有噪音，有的话需要折开接触器给铁心做保养]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1694008.html]]></link>
 <author><![CDATA[tvrqraps]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2015 14:28:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接触器用久了铁芯接触不好噪音大引起抖动，触点容易打弧，固定电线的螺丝容易松动，需定期保养检修;还有电线是否够大，接触器最好加大一些，现在太多假货了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1694007.html]]></link>
 <author><![CDATA[tvrqraps]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2015 14:25:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换2510或者3210或者固态，或者改变注塑机温度控制模式]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693986.html]]></link>
 <author><![CDATA[secgo]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Aug 2015 13:46:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[经常坏的话改用固态最好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693610.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2015 02:09:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改成固态继电器，接触器做高温报警切断。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693583.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoyadian]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2015 00:46:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用无触点接触器，或固态继电器，一般加热都是用这]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693573.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 29 Aug 2015 00:07:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、优质的接触器都是阻燃塑料，看你的接触器，貌似阻燃等级不达标（均为阻燃）
2、线槽用质量好一些的，阻燃的
阻燃材质是火可以烧熔，在明火下可以燃烧，但离开明火就熄灭了，你的明显是一直燃烧。
怀疑是不是A货接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693565.html]]></link>
 <author><![CDATA[niningtt]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 23:33:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议改用进口的接触器，3210就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693546.html]]></link>
 <author><![CDATA[yexiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 15:19:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议改成SSR，安全实用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693526.html]]></link>
 <author><![CDATA[lizufa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 13:47:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按照楼上说的更换，就可以了。即使假货，看你的情形，３２１０也足够了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693522.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 13:35:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安全一点的用法是用接触器加固态继电器，接触器可以用温控报警点或温度开关（电饭煲上那种）做超温断电，PID调节用固态通断，快达的固态比较不错，国内的容量虚标，容易坏。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693466.html]]></link>
 <author><![CDATA[ketangsz]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 09:00:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[换进口的吧，国产品牌不禁用，我公司以前也是用国产的，经常坏。换进口的就解决了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693458.html]]></link>
 <author><![CDATA[湖北荆州]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 28 Aug 2015 08:45:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[温度控制比较严格的地方，不能用交流接触器，要改用固态继电器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693120.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 04:30:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第7楼zhou196311于2015-08-26 09:29发表的&nbsp;&nbsp;:
看现场，起明火的是布线槽，建议采用阻燃型布线槽。火是从下面引起的，品牌的交流接触器是不会起明火的，你可试一下，导线用高温导线，定期检查一下。
[/quote]
比较认可这个看法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693069.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoshenghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 02:02:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是控制原理问题，导致频繁启停。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693061.html]]></link>
 <author><![CDATA[f19820529]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2015 01:16:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有注塑机图纸吗？上传一份 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693040.html]]></link>
 <author><![CDATA[szz987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 23:20:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[平时需要用热成像仪观察一下，加热设备一定注意，接线再好也要注意，有条件可以加大设备容量和线径 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1693039.html]]></link>
 <author><![CDATA[szz987]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 23:19:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位，接触器是控制6KW发热圈，电压是2相AC380V，接触器触点是并在一起工作，电流小于接触器额定电流，线圈二端并接SQ21150(也叫突波噪声消除)，应该是消除干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1692991.html]]></link>
 <author><![CDATA[liyanjunx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 12:56:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是假货吧，多大功率，用２５１０接触器就好了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1692983.html]]></link>
 <author><![CDATA[tuanhy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 12:32:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问一下，你的控制电源是用多大的断路器，额定电流多少？另外主电路的断路器是多大的？还有加热线圈的额定电流是多大？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1692979.html]]></link>
 <author><![CDATA[1921706799]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 12:21:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[呵呵，第一次看见接触器着火，见意你改为固态继电器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527730#1692961.html]]></link>
 <author><![CDATA[机电是我]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2015 10:00:07 +0000]]></pubdate>
</item>