<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你选用的UPS类型是什么？在线式的对电网而言就是UPS的功率因数。还有一点你要注意，看UPS是否有前端功率因数校正，如果有的话，不管UPS所带负载大小，功率因数基本是常数，一般能达到0.95以上。如果没有前端功率因数校正，功率因数就与负载大小有关系。
总的来说，发电机带UPS的时候也有问题要注意，发电机要按3倍以上UPS ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527315#1692439.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2015 10:57:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那我这样请教大家好了。我现在主要考虑的是容量多大合适，因为要接发电机。

假如我的电机是20KW的，我用变频器拖动，变频器前端再接UPS，那我要预留给电机的容量应该为多少才合适呢？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527315#1692295.html]]></link>
 <author><![CDATA[景晓丨夜猫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2015 01:35:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼lvpretend于2015-08-20 21:08发表的&nbsp;&nbsp;:

不会叠加。因为在线式UPS本来就是一台“定频器”，也是交直交结构，网侧谐波仍然是由二极管整流桥与直流总线电容产生。变频器接UPS输出，变频器参数的谐波只局限与UPS逆变器和直流总线。现在大功率的UPS（品牌哈，不是山寨）输入端都有功率因数校正，网 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527315#1692293.html]]></link>
 <author><![CDATA[景晓丨夜猫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2015 01:32:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼景晓丨夜猫于2015-08-20 10:19发表的&nbsp;&nbsp;:
请问：UPS和变频器的谐波会不会叠加呢？从而导致容量比还有增大。
[/quote]
不会叠加。因为在线式UPS本来就是一台“定频器”，也是交直交结构，网侧谐波仍然是由二极管整流桥与直流总线电容产生。变频器接UPS输出，变频器参数的谐波只局限与UPS逆变器和 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527315#1691734.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2015 13:08:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问：UPS和变频器的谐波会不会叠加呢？从而导致容量比还有增大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527315#1691557.html]]></link>
 <author><![CDATA[景晓丨夜猫]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2015 02:19:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看UPS的类型，如果是在线式的就只算UPS就可以。如果是后备式的，正常情况下是在旁路状态，谐波就是变频器的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1527315#1691421.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2015 11:38:19 +0000]]></pubdate>
</item>