 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2工位占用D0 D1, 3工位占用D2 D3, 4工位占用D4 D5； 2工位检测合格D0置1，否则D0置零；3工位检测合格D3置1，否则D3置零；每次检测完毕后工件旋转移位，移位的同时寄存器移位：D3——〉D5，D2-〉D4，D0-D2，D1-D3，0-D0，0-D1；4工位所用的D4 D5就可以判断产品质量情况。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690878.html]]></link>
 <author><![CDATA[acbcszp]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2015 06:38:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不管多少个工位测试，只需要一条移位指令就可以搞定。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690818.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2015 03:33:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=138546]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690817.html]]></link>
 <author><![CDATA[1935807118]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2015 03:31:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[四个工位，工位感測 X1 X2 X3 X4

2、3工位 OK&nbsp;&nbsp; X12 X13= ON
Z0---可當計算產量

&nbsp;&nbsp; X1
---| |-------------------------------[INCP Z0]

&nbsp;&nbsp; X2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X12
---| |-------|^|---------------------[INCP D0Z0]
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690804.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2015 02:46:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼的程序还是不错的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690695.html]]></link>
 <author><![CDATA[小嘿嘿]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2015 03:38:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不过我更加青睐2楼的程序，虽然2楼的程序有点小bug ,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690561.html]]></link>
 <author><![CDATA[tiansan80700]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2015 09:21:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主说的单片机下传给PLC的信号是开关量信号么还是数字量信号？如果是开关量信号那不就是同一个意思？楼主转换下概念即可，pass=on 检测有产品=on，fail=off 没检测到产品=off，如果是通讯下传的数字量信号也简单，比如1是pass 0是off，pass导通一个辅助继电器，fail不导通不就一样了么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690480.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2015 23:50:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是个很简单的问题，我告诉你下思路吧，非常容易


2号工位检测产品如果是良品&nbsp;&nbsp; SET 一个信号&nbsp;&nbsp;比如M0

3号工位检测产品如果是良品&nbsp;&nbsp;SET 一个信号&nbsp;&nbsp;比如 M10

转盘转动时，同时脉冲移位信号 M0和M10

在4号位置判断M2和M11的状态位，两个都有时就是良品



另外，如果你想做的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690453.html]]></link>
 <author><![CDATA[liu_zurong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2015 14:24:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主应该知道左移指令吧，比如说M2,M1,M0状态为0,0,1，执行完左移指令后就变为0,1,0，理解了左移指令应该不难理解3楼的意思了。
不过我觉得应该执行2次移位，因为最终要在4工位输出，所以判断合格与否最好还是在工件移动到4工位时。也就是说最终判断合格与否是看M3,M6是否都为ON
[quote]引用第3楼wu32u2于2015-08-14 17:3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690432.html]]></link>
 <author><![CDATA[yeling]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2015 12:16:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用两个左移或右移指令配合使用，1工位占用M1 M2 M3 ， 2工位占用M5 M6 M7 ，当工件在2号位置检测到产品时，M1 ON,M2OFF M3OFF, M5OFF M6 OFF M7 OFF,当产品继续旋转至3号位置，M1ON （假设员工一直在放产品，若这是员工没放产品M1 OFF）M2 ON M3 OFF M5 ON M6 OFF M7 OFF,这时，M2和M5是记忆产品1的状态，M1记忆产品2的状 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690415.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2015 09:30:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[四个工位，
1工位感測 X1
2、3工位 OK&nbsp;&nbsp; X2 X3 = ON
Z0---可當計算產量

&nbsp;&nbsp; X1
---|^|----------------------[INCP Z0]

&nbsp;&nbsp; X2
---|^|----------------------[INCP D0Z0]

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X3
---|^|----------------------[INCP D0Z0]

&nbsp;&nbsp; X4
---||-----[= D0Z0 K2]-- ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690414.html]]></link>
 <author><![CDATA[john42tw]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2015 09:26:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1#产品在工位2测量Pass的记忆进入工位3测量，不Pass的进入工位3不测量，记忆先进先出，2、3工位测量同时Pass的在工位3打上合格标记。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1526900#1690406.html]]></link>