 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[顶2楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518985#1688235.html]]></link>
 <author><![CDATA[aaa2911]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2015 08:42:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不管什么指令，都是有一定算法的，估计就算是有这类指令，算法也是跟我的类似。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518985#1687649.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanli7234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2015 03:09:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[沒有類似像是SFC系統指令,來診斷模拟量断线嗎??]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518985#1687629.html]]></link>
 <author><![CDATA[k19811031]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2015 02:00:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AI断线多数情况都是超过27648，表面看就是超过20mA的。我的做法就是如果AI的数字在0-27648之间就算是有效，超过27648就报“断线”故障。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518985#1687620.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanli7234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2015 01:07:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[4-20mA的信号 我一般做成 0mA时认为故障,4-20mA正常]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518985#1687227.html]]></link>
 <author><![CDATA[海浪飞]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2015 02:41:12 +0000]]></pubdate>