<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然是可以的，也不必使用恒压供气，我们公司是用变频器控制空压机]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1685296.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2015 12:47:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空压机启动频繁，是用气量大造成的。
最有效的办法就是加一个1--2立方的储气罐。可以降低电机启动次数，延长接触器和电机的使用寿命。
另外也可以再买个7.5KW的空压机，对一部分设备供气。
星-三角启动，不适合用在往复式空压机上。因为，除了第一次启动外，其余都是带负载启动，降压后的起动转矩只有全压时的1/3，都不知 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1685274.html]]></link>
 <author><![CDATA[xingzb2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2015 10:54:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[18楼讲的很好]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1685268.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞跃无限]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2015 10:22:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电机启动频敏，说明负载较重，要不就加储气灌，这样就可以减少负载变化。从而减少启动。或者，减低输气压力，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684881.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 06:53:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变频器当然好，就是太贵，从经济的角度讲，改成星角启动更好。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684875.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoshenghua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 06:28:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[18楼分析的很到位， [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684840.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍缘善]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 04:35:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[活塞机不建议改成变频，空压机节能主要利用负荷余量使其工作在较低频率，频率降低相当于轴功率降低，但活塞机润滑供油与转速有关，频率太低导致供油不畅会烧轴瓦。一般可以用在微油螺杆机上，下限频率控制在15HZ(不能太低，主要怕电机散热不佳导致过热），这样可以有很大的节能区间。但如果你的空压机配置余量不够机器基本 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684825.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 03:36:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有钱换软启动&nbsp;&nbsp;没钱换好的接触器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684813.html]]></link>
 <author><![CDATA[hjjjq]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 02:55:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以用变频器，用远传压力表比用变送器更省钱，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684802.html]]></link>
 <author><![CDATA[张小泉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2015 02:13:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[往复的空压机也可以做成恒压供气吗?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684617.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞跃无限]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2015 07:25:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用变频器有很大的好处，就是节能，软启动。像空压机一下启动的时候能耗很大。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684612.html]]></link>
 <author><![CDATA[langui]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2015 07:21:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器带PID功能，电机什么的都不要动，就是把以前接触器启动部分换成一个变频器，有兴趣加QQ聊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684550.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2015 05:02:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果用变频器加压力变送器做恒压供气，如何实现？原来的电机要换成变频电机吗？祈盼高人指点！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684544.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞跃无限]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2015 04:49:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是可以的 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684429.html]]></link>
 <author><![CDATA[chou2003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 13:36:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定是可以的，还节能呢，还有种解决方案是加储气罐或加大储气罐，会减少空压机启动的次数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684425.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨作峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 13:24:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[直接换个好点的接触器好了。60A或以上的合适。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684401.html]]></link>
 <author><![CDATA[purshro]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 12:14:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[任何一个降压启动动可以&nbsp;&nbsp;星三角启动时间长点&nbsp;&nbsp;或是用软启动器&nbsp;&nbsp;没必要用变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684398.html]]></link>
 <author><![CDATA[鄂j天道酬勤]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 11:48:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[......]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684308.html]]></link>
 <author><![CDATA[15013200446]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 05:46:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[15KW选什么65A，水货还差不多，正常就选40A足够，就是电机的额定电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684302.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 04:58:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一楼兄台，65A是接触器的额定电流吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684298.html]]></link>
 <author><![CDATA[飞跃无限]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 04:41:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加变频器肯定好啊，在加装个压力变送器，可以恒压，好处多多，改起来也不麻烦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684282.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 03:02:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以,加个压力变送器,减少频繁启动应该还能节能,]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684279.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 02:57:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没必要，接触器换好一点的牌子，施耐德或者西门子，触点容量选择65A，就是启动电流。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518313#1684277.html]]></link>
 <author><![CDATA[富阳工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 02:57:29 +0000]]></pubdate>
</item>