 <description><![CDATA[用1PG就不会这样,10GM/20GM可独立运行,所以跟不上节拍,特长是可以接手脉!做插补,你要同步选型失败!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684375.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 09:26:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢各位的答复！

看来带定位模块的控制就这样了[s:28]

以前使用多轴的PLC直接控制8轴时没有这个现象，也是设计前考虑不周]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684370.html]]></link>
 <author><![CDATA[玛瑙2004]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 09:12:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[小PLC都是这样，肯定又延时]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684295.html]]></link>
 <author><![CDATA[hafatahaha]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 04:31:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有些人写定位程式时,喜欢把所有的位置和速度,在启动时一次性全传过去,如果定位有10多段,这个数据量就有点多了!程式虽然方便明了,但处理起来响应就慢!如果在人机里设定数据时,就直接传过去,启动定位时不传这些数据,就处理快点,当然程式就会写的要麻烦点!各取所需!人做的事少了,机械做的事就多了,人做的多了,机械就可以少做 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684257.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 02:08:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼玛瑙2004于2015-07-20 09:26发表的&nbsp;&nbsp;:
感谢答复！
另请教，PLC和模块没有问题，相对模块读写指令TO/FROM与传送指令MOV，那个传输速度快一些？只有3个模块，PLC监控时间没有超出200ms，模块的动作延时怎么会有这么大？
[/quote]
内部mov指令当然要快很多,TO/FROM 是PLC里处理最花时间的指令之一 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684253.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 01:59:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6轴还是Q系列的好些！比较稳定！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684245.html]]></link>
 <author><![CDATA[wtgosa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 01:36:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[感谢答复！
另请教，PLC和模块没有问题，相对模块读写指令TO/FROM与传送指令MOV，那个传输速度快一些？只有3个模块，PLC监控时间没有超出200ms，模块的动作延时怎么会有这么大？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684239.html]]></link>
 <author><![CDATA[玛瑙2004]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2015 01:26:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有绝对的同步!PLC对10GM&nbsp;&nbsp;20GM&nbsp;&nbsp;传输数据过多时,肯定滞后严重,简化程式,一次少传数据量,过多了超过扫描时间,PLC还报错呢! 说不定你用的是假3U!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1518303#1684209.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2015 14:38:01 +0000]]></pubdate>