<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[求助各位大神，三菱Q系列不会使用]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 求助各位大神，三菱Q系列不会使用]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 02 May 2026 04:47:04 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是I/O分配不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1689557.html]]></link>
 <author><![CDATA[94072890]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2015 05:52:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[應該要設定參數]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1683770.html]]></link>
 <author><![CDATA[jag.alex]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2015 06:57:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[给菜鸟的提示，就是多看一下产品手册，和说明书。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1683767.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2015 06:42:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[使用CC-LINK设备站，X和Y就都能使用了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1683735.html]]></link>
 <author><![CDATA[逆水行舟]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2015 03:12:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把Y模块插在第一个槽，X模块插在第2个槽就可以 但是X从X20]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1683726.html]]></link>
 <author><![CDATA[wx276123384]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2015 02:42:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不好意思，小弟也是菜鸟，借楼问一问：为什么Y0-Y1F不能使用呢？有办法让输出点从Y0开始吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1683704.html]]></link>
 <author><![CDATA[craftty]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2015 01:46:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼wuxidongxing于2015-07-13 12:17发表的&nbsp;&nbsp;:

原来如此，那我原来程序里的Y00就要改成Y20才会有输出了吧，谢谢
[/quote]
讚一個[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682896.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2015 00:09:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[空插槽也要分配地址，不能为0]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682850.html]]></link>
 <author><![CDATA[ych760808]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 13:39:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第16楼wu19821221于2015-07-13 11:38发表的&nbsp;&nbsp;:

看來你是會了，Y00-Y1F還在，只是應用變成內部繼電器了像M一樣[s:21]
[/quote]
原来如此，那我原来程序里的Y00就要改成Y20才会有输出了吧，谢谢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682689.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 04:17:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第14楼wuxidongxing于2015-07-13 10:24发表的&nbsp;&nbsp;:

还想问下，这样的话程序里是不是就没有Y00-Y1F了
[/quote]
看來你是會了，Y00-Y1F還在，只是應用變成內部繼電器了像M一樣[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682681.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 03:38:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼jackal于2015-07-13 10:16发表的&nbsp;&nbsp;:
程序发上来 我帮你看看&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
[/quote]
说来惭愧啊，纯粹的继电器电路编的，我不知道咋样发程序上来啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682658.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 02:29:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼abcdef张勇于2015-07-13 08:59发表的&nbsp;&nbsp;:
输入是X0-X1F，输出是Y20-Y3F。
[/quote]
还想问下，这样的话程序里是不是就没有Y00-Y1F了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682656.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 02:24:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第11楼abcdef张勇于2015-07-13 10:13发表的&nbsp;&nbsp;:
是的输出从Y20开始，在起始XY设置输入00，输出20就OK了。
[/quote]
好的，非常感谢，我去试试看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682655.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 02:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序发上来 我帮你看看&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682651.html]]></link>
 <author><![CDATA[jackal]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 02:16:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是的输出从Y20开始，在起始XY设置输入00，输出20就OK了。IO分配也可以默认。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682648.html]]></link>
 <author><![CDATA[abcdef张勇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 02:13:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼zcmoment002于2015-07-13 08:42发表的&nbsp;&nbsp;:
I/O分配设置是要自己设置滴。你看看这个设置有没有问题。PLC参数——I/O分配设置
[/quote]
设置了一下，但肯定出问题了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682636.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 01:48:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼wu19821221于2015-07-13 08:03发表的&nbsp;&nbsp;:
QX41是32點還是16點的 ，32點後面QY起始位址是02不是01 [s:28]
[/quote]
32点的，但起始位置设置不了啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682635.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 01:47:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼wu19821221于2015-07-13 08:01发表的&nbsp;&nbsp;:
參數設定了沒?? [s:28]
[/quote]
不太懂，发图了，请帮忙看下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682634.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 01:46:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼abcdef张勇于2015-07-13 08:59发表的&nbsp;&nbsp;:
输入是X0-X1F，输出是Y20-Y3F。
[/quote]
是不是程序里输出都要从Y20开始]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682633.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 01:45:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=137225] 我是这样设置的，看下对不对]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682632.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 01:44:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入是X0-X1F，输出是Y20-Y3F。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682617.html]]></link>
 <author><![CDATA[abcdef张勇]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 00:59:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[I/O分配设置是要自己设置滴。你看看这个设置有没有问题。PLC参数——I/O分配设置]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682612.html]]></link>
 <author><![CDATA[zcmoment002]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 00:42:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[QX41是32點還是16點的 ，32點後面QY起始位址是02不是01 [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682599.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 00:03:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[參數設定了沒?? [s:28]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682597.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 00:01:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[哪位高人能指导下啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517973#1682589.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuxidongxing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2015 23:35:22 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>