<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[检查零线有没有接好，从设备往供电的配电箱方向查，你也可以用380变220的隔离变压器试试。国外的PLC电源都是过隔离变压器的，并且都是380变过来的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1683362.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2015 10:23:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我见到过由于电气设计时伺服电源与PLC电源是通过三相四线制接入取单相220V，但是取的不是同相，而安装工在装配时，电源线零线没有接好，结果，伺服器就烧了。电气方面只有几个因为，电压，电流频率，那些因素，正常了，设备也就正常了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1683329.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Jul 2015 08:28:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是485通讯，你在每根线上都串一个电阻，大约500~1000欧的试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682947.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Jul 2015 01:25:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[200plc和电脑485通讯，烧坏了通讯口]]></title>
 <description><![CDATA[采用USB转485线缆，PC和PLC进行485通讯
烧坏了通讯口，查资料，解释说，通讯线中串入了高压，烧毁保险丝
USB转485的线啊，也会串入高压吗，怎么解决才好
也有解释，PC的地和PLC的地产生了一个电势差
PC的地和PLC的地，来源于一处的
明天，想PC，PLC，都不接地，连PLC的扩展模块也不接地，不知道能不能成功，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682745.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 06:54:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[200PLC的口兼容232、485]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682736.html]]></link>
 <author><![CDATA[stillpeace]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 06:48:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找不到哪里不对，

1.485通讯，PC和PLC，单独接控制箱里的L，N，PLC能和PC正常通讯
2.将PLC，接上L,N，PE，还有一堆扩展模块的地，就会烧毁PLC的通讯口
3.不存在电路，短路，我是一根线，一根线量过的，而且，在家里是正常通讯的
4.查看资料说，什么对地产生一个不等的电势，
那么，可不可以，PLC和PC都不接地啊，只有一个 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682725.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 06:27:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有啊，线我是一根，一根量的，不会短路，什么的，


1.485通讯，PC和PLC，单独接控制箱里的L，N，PLC能和PC正常通讯
2.将PLC，接上L,N，PE，还有一堆扩展模块的地，就会烧毁PLC的通讯口
3.不存在电路，短路，我是一根线，一根线量过的，而且，在家里是正常通讯的
4.查看资料说，什么对地产生一个不等的电势，
那么，可不 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682724.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 06:26:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[烧毁200PLC，通讯口]]></title>
 <description><![CDATA[1.485通讯，PC和PLC，单独接控制箱里的L，N，PLC能和PC正常通讯
2.将PLC，接上L,N，PE，还有一堆扩展模块的地，就会烧毁PLC的通讯口
3.不存在电路，短路，我是一根线，一根线量过的，而且，在家里是正常通讯的
4.查看资料说，什么对地产生一个不等的电势，
那么，可不可以，PLC和PC都不接地啊，只有一个剩余的PLC了，只有 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682744.html]]></link>
 <author><![CDATA[湛蓝小尔]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2015 06:22:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼说的情况我也遇到过，外部24伏有接地或短路情况。当时通讯不通，紧固插头时发现很烫，找到故障点后就好了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682324.html]]></link>
 <author><![CDATA[enable74]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 11 Jul 2015 14:59:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个第一次遇到，学习了，继续关注。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682107.html]]></link>
 <author><![CDATA[大于号]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 14:43:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[通过排除法解决：

PLC换了多台了，应该不是PLC问题

那应该是通讯线，或者与PLC通讯的对象的问题。

我遇到过一种情况，你可以参考：

用工控机和PLC通讯，工控机做监控用。但总烧坏通讯线。

甚至有时通讯线发烫。

原因是串口有24V电跑过来。一般的处理方式有加隔离器或者通讯线加电阻。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682103.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 14:11:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[装个 隔离电源看看&nbsp;&nbsp;还 有 就是不先不要 接其他 东西先&nbsp;&nbsp;看看&nbsp;&nbsp;
 我估计是他们外部的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517901#1682086.html]]></link>
 <author><![CDATA[a271156864]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2015 13:24:42 +0000]]></pubdate>
</item>