 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[非常感谢各位的悉心指导！大概明白了其中的含义！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517697#1681580.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhf314033061]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Jul 2015 00:19:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序的指令运算是整数型，
现在GOT输入的数据是小数，
那只有在触摸屏内进行小数变整数运算。
其实也没有必要这么麻烦，直接在PLC内使用实数运算指令就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517697#1681456.html]]></link>
 <author><![CDATA[mfjsx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2015 09:25:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位的讲解，具体的功能我明白了！就是不明白设计者这个思路的理由！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517697#1681449.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhf314033061]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2015 09:07:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个我知道，显示的数值其实是除以600的
但实际数值是乘以600的
再在PLC里除以6
相当于乘以100
输入12.23
在PLC里面就是1223了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517697#1681302.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhong]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2015 01:20:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[输入的值为10时，那么到PLC里就为6000，而触摸屏上显示还是10的意思。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517697#1681298.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenhanfu]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2015 01:10:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[没有为什么，这个取决于当初编写程序的人员的思路的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1517697#1681127.html]]></link>
 <author><![CDATA[guochunyi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Jul 2015 05:47:35 +0000]]></pubdate>
</item>