 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找到问题所在，是DOG光电开关的问题，参数里DOG信号逻辑设置不对。因检测片只有一条小缝隙，开关一直处于遮光状态。找原点时一起动就检测到DOG信号，直接转入爬行，所以碰到限位后报错停止。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516966#1678009.html]]></link>
 <author><![CDATA[绝世精灵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2015 15:05:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼铭杰工控于2015-06-22 19:15发表的&nbsp;&nbsp;:
在轴控模块参数设定原点回归的方向为负方向，还有就是另外一个限位开关接负极限
[/quote]
回原点方向更改过没有用，现在只接一个限位开关，另一个未使用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516966#1677678.html]]></link>
 <author><![CDATA[绝世精灵]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2015 11:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在轴控模块参数设定原点回归的方向为负方向，还有就是另外一个限位开关接负极限]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516966#1677676.html]]></link>
 <author><![CDATA[铭杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2015 11:15:23 +0000]]></pubdate>