<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意楼上，最少800kva的变频器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1678156.html]]></link>
 <author><![CDATA[清浅半夏]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2015 08:17:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[800KVA变压器的额定电流1152A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1678146.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmh741258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2015 07:51:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[安装变压器这类设备，除了考虑现在用电需求，还需考虑将来发展要求，尽量在经济允许情况下选择余量大一点的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1677931.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2015 10:33:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼何工控学于2015-06-23 16:22发表的&nbsp;&nbsp;:
800KVA变压器可以了，1600A的电流，可过载到1.5倍，不过不能长时间运行，你一台设备只有75A也就35KW，700KW设备，应有一个系数，所以800KVA的可以了，如果设备集中在一个厂区，电缆线可以用两根185的电缆，做两个电控柜，
[/quote]
两根185的电缆载流量够 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1677916.html]]></link>
 <author><![CDATA[yuxin__li]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2015 09:29:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[800KVA变压器可以了，1600A的电流，可过载到1.5倍，不过不能长时间运行，你一台设备只有75A也就35KW，700KW设备，应有一个系数，所以800KVA的可以了，如果设备集中在一个厂区，电缆线可以用两根185的电缆，做两个电控柜，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1677897.html]]></link>
 <author><![CDATA[何工控学]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2015 08:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1500A的电流，设备的需用系数是多少？1600至2000KVA的变压器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1677873.html]]></link>
 <author><![CDATA[zmh741258]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2015 06:59:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果从经济性角度建议630KVA变压器容量，但是必须保证无功补偿容量足够，如果从安全稳定性考虑800KVA更好些。请注意无功补偿柜请一定根据实际用电情况，保证在功率因数0.95以上。配线没法具体说，要看你分配几路控制，建议4-5路主线，主控柜有5-6路断路器更好，以便以后增加设备。如果4路分配，每一路主线要95mm以上比较合 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516955#1677719.html]]></link>
 <author><![CDATA[无忧山水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2015 13:49:50 +0000]]></pubdate>
</item>