<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[46端应该是通过内部电路与24G连接在一起了，你没看内部电路图那里有个黑色的箭头吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516884#1677330.html]]></link>
 <author><![CDATA[qinchenglim]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2015 11:42:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=136542] 
图纸中的电平不对,PLC输入用的高电平,伺服DOCOM输出的是低电平]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516884#1677322.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2015 11:16:03 +0000]]></pubdate>