<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[回帖是一种美德，正在学习ing.。。。。。 [s:26]&nbsp;&nbsp;[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516409#1713642.html]]></link>
 <author><![CDATA[沙痕]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 06 Nov 2015 00:27:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是重复调用同一功能块。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516409#1712519.html]]></link>
 <author><![CDATA[324123]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2015 04:04:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主留言：高人我应该怎么处理？能告诉我么？
你应该进入STEP7，搜索这个（变量的）地址，然后看看是否有其他的指令操作这个地址。你心里认为的那种情况，STEP7里面应该没有任何指令操作这个地址（给这个地址赋值）才对。否则就有可能在WINCC中感觉没法设置给定值。

注：这种办法可以在99%的情况下有效，但如果程序中使用 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516409#1675890.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanli7234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2015 00:14:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果是这样的话，90%的可能性是这个变量在PLC里面还有写（赋值）的指令。就是说，WINCC-PLC的连接是没错的，但WINCC给PLC一个新数（300），但PLC的程序又给改成了200。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516409#1675204.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanli7234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2015 02:07:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[值不是灰色的
例如： WINCC开机速度变量200M/S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我将它修改成300M/S时，点确定变量数值还是200M/S&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
但这个初始值200M/s在设备运行时时没有问题的
我现在怀疑：
1. 是不是通讯驱动有问题？
2. WINCC软件变量设置有问题？
望高手帮小弟解答！[s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516409#1674995.html]]></link>
 <author><![CDATA[333222111]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2015 08:13:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那应该就是变量的值吧，你在STEP7中看看PLC里面的变量值是多少，对比一下看看。
WINCC中如果变量不是灰色的，就应该连上了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1516409#1674989.html]]></link>
 <author><![CDATA[yanli7234]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2015 08:08:37 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>