 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看IFM174运动控制模块脉冲是多少的，调整PA13的滤波参数！管理员的方法是对的，如果滤波不合适，误差会偏大。早前A系列是没有这项的，现在伺服升级了可以调到03XX了！
&nbsp;&nbsp;如果偏差还是不好，调整下伺服增益！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485261#1667777.html]]></link>
 <author><![CDATA[lishunlong86]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 May 2015 12:46:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我做的圆台旋转，位置模式，低速度停的位置还比较准，速度达到2000以上就有偏差了，MR Configurator2软件看了下，收到的脉冲少了20个左右，
三菱给的方案：PA13参数增加滤波，可惜效果不好，准备加磁环，还没试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485261#1667772.html]]></link>
 <author><![CDATA[亿光年]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 May 2015 12:34:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服反馈的跟设置的基本一样，相比较伺服接受的相差七八十个，实际测量距离也不对，那是不是检测的反馈的脉冲数，受干扰了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485261#1667680.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuliang494]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 17 May 2015 04:58:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[差分的，看脉冲能有多快。
PA13前二个数字可以根据脉冲的频率大小设置一下滤波

比如设置成0202&nbsp;&nbsp;意思是500K脉冲以下，AB相。正逻辑。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485261#1667517.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 May 2015 09:27:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果脉冲类型是集电极的，PA13改成0201试试。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485261#1667511.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 16 May 2015 08:56:44 +0000]]></pubdate>
</item>