 <description><![CDATA[除特殊系统外，还是建议把24V系统的0V端接地，特别是大系统。
以大家最为熟悉的西门子为例，S7-300中以315-2DP为例，看图：图来自互联网。

 [attachment=139590] 
24V系统中的0V和接地点是这个关系，但即使不接地，可以看到0V是通过一个10M欧姆电阻和一个电容（容量未知）接地的。

 [attachment=139591] 
是否接地就是这 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698835.html]]></link>
 <author><![CDATA[lvpretend]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2015 06:16:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般不要求电源负极接地，如果要接地要求需要认真对待。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698802.html]]></link>
 <author><![CDATA[lqm003]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2015 05:12:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地线是一种保护。在配电系统中有保护接地和接零。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698695.html]]></link>
 <author><![CDATA[fangzhihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2015 00:52:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不能接地。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698685.html]]></link>
 <author><![CDATA[fangzhihua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2015 00:45:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[size=3]一般是做設備接地,帶電位端接地是系統接地[/size]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698669.html]]></link>
 <author><![CDATA[lay111]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2015 00:17:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698662.html]]></link>
 <author><![CDATA[往事如风]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 16 Sep 2015 00:07:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果有多个开关电源的话是必须接地的，这样可以等电位。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1698458.html]]></link>
 <author><![CDATA[shilinhua]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 15 Sep 2015 05:37:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地可以减少信号干扰！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1667917.html]]></link>
 <author><![CDATA[king_king2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 18 May 2015 02:09:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼endy2015于2015-05-14 08:51发表的&nbsp;&nbsp;:
一般0V接地，从没出过问题，见过德国人做的设备，24V开关电源的0V全部是接地的
[/quote]

是的。本人遇见芬兰人和瑞典人做的设备，也是24V的开关电源的0V全部接地，一直不明白有啥优点？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666694.html]]></link>
 <author><![CDATA[jmustao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2015 02:56:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼ymmfa于2015-05-13 18:22发表的&nbsp;&nbsp;:
不接地！

0V 和信号G&#160;&#160;和地线&#160;&#160;不是一嘛事。

一般地线都是和金属外壳连接的，你用表量一下就知道
.......
[/quote]


确实如此，包括三菱的伺服驱动器，接地端子和金属外壳是接通的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666688.html]]></link>
 <author><![CDATA[ctz556]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2015 02:49:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[肯定不用接地啊&nbsp;&nbsp; 如果你不怕出问题&nbsp;&nbsp;你就全部接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666660.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsl200]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2015 01:39:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[接地和不接地是两种方式， 两种方式各有利弊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666644.html]]></link>
 <author><![CDATA[mqgmqg]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2015 00:58:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般0V接地，从没出过问题，见过德国人做的设备，24V开关电源的0V全部是接地的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666640.html]]></link>
 <author><![CDATA[endy2015]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 14 May 2015 00:51:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关电源外壳必须接地！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666540.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 13:26:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666538.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 13:22:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不接地！

0V 和信号G&nbsp;&nbsp;和地线&nbsp;&nbsp;不是一嘛事。

一般地线都是和金属外壳连接的，你用表量一下就知道

比如明纬常用的那种开关电源，外壳就是金属的，其实它装在柜子上的时候，也相当于接地了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666490.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 10:22:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那为什么西门子的开关电源负极接地啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666430.html]]></link>
 <author><![CDATA[20150504]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 08:04:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开关电源输入侧的接地端应该接地，输出端的负极应该是悬空的（既所有的负极可以接到一起），这样非常安全。即使有时带电操作时不小心正极碰到了地也不会出现问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666429.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjynzlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 07:59:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[當然是不用....開關電源上有接地符號的那個端子才需要接地]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1485022#1666408.html]]></link>
 <author><![CDATA[东华数字]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 13 May 2015 07:17:02 +0000]]></pubdate>
</item>