<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[测试模式操作时需要将伺服驱动器上的拨码开关拨到ON，具体是那一位我忘了，你看看说明书。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1743667.html]]></link>
 <author><![CDATA[lishunlong86]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2016 01:32:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[謝謝各位~因為它是一定要在位置控制之下來動作，所以必須要有外部送入位置命令;而測試模式則是沒有此功能，它只能調整增益，不過這的確是很奇怪的事情，跪求其他有深入了解的人可以討論一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1743493.html]]></link>
 <author><![CDATA[tomatoes14]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 20 Feb 2016 07:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可以把自动调谐关掉再去看一下那里能不能操作，好像以前我也有遇到过同样的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1664282.html]]></link>
 <author><![CDATA[kok.bing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 May 2015 00:32:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那个应该是不用调整的，因为我打开一个空的项目，和你一样显示正在调谐]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1664278.html]]></link>
 <author><![CDATA[kok.bing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 06 May 2015 00:25:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[應該是我沒圖片很難說明，在此放上我的問題&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1664156.html]]></link>
 <author><![CDATA[tomatoes14]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 05 May 2015 08:05:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有点不知所云，地区叫法不一样吧可能，我不知道vib control是什么功能
如果是mr-j4你可以用mr configurator 2&nbsp;&nbsp;这个软件
里面有个伺服助手
一个强大方便的工具
你可以试一下
 [attachment=134684]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1663725.html]]></link>
 <author><![CDATA[kok.bing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 May 2015 01:21:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我有運行馬達，只是在自動調諧裡面，有vib control的功能，但是要讓它可以自動啟動的話，是要把外部控制器servo 開關&nbsp;&nbsp;on, 但是我servo on 我無法做test mode 所以這方面我一直有點困擾著]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1663714.html]]></link>
 <author><![CDATA[tomatoes14]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 04 May 2015 00:49:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自动调谐是要在马达带负载时开起来的&nbsp;&nbsp;你是不是没有运行马达呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1484211#1663558.html]]></link>
 <author><![CDATA[kok.bing]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 03 May 2015 02:21:15 +0000]]></pubdate>
</item>