 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼jonny_jean于2015-04-20 23:05发表的&nbsp;&nbsp;:

電源問題! 負載問題!
電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎)
負載凸然變化(有減速機嗎)
干擾
.......
[/quote]
上面有伺服跳的 33的相關對策
自己看著排除問題!
只有 線 馬達 負載 電源變化才會有 或是驅動器壞的
又說跳閘
那是基本電工必需要的常識
閘 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1660627.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2015 10:26:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的是有其它马达拖动这个马达吧?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1660591.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2015 08:08:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用楼主goodboy363于2015-04-20 14:06发表的 三菱MR-J2S-10B变频器过压 :

电机在可以启动时，但是在机器运行准备后一小会变频器就出现过电压报警！
变频器是MR-J2S-10B的
更换了电机和变频器都是一样
求解决办法
[/quote]
電源問題! 負載問題!
電源凸然電高(有其他大電流控制起停嗎)
負載凸然變化(有減速機嗎)
干 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1660108.html]]></link>
 <author><![CDATA[jonny_jean]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 15:05:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手冊內有相關的訊息,包含可能原因,和排除方法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1660062.html]]></link>
 <author><![CDATA[jack1009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 13:01:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[異常碼是多少?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1660060.html]]></link>
 <author><![CDATA[jack1009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 13:00:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查电源，电线，接头]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1660019.html]]></link>
 <author><![CDATA[lihanch]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 11:26:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:28]搞错了&nbsp;&nbsp;是伺服放大器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1659997.html]]></link>
 <author><![CDATA[goodboy363]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 09:44:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[变频器是MR-J2S-10B的？？？

怎么看都是伺服放大器的型号。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1483212#1659952.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 07:46:37 +0000]]></pubdate>