 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[来围观学习下。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1658452.html]]></link>
 <author><![CDATA[海风123]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2015 04:08:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1658415.html]]></link>
 <author><![CDATA[bgr198512]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2015 02:57:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是电压浪涌问题，就是接地不良问题，一个月坏十几台不可能是被短路问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1658353.html]]></link>
 <author><![CDATA[jiaogeishui]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2015 00:28:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼cwxok于2015-04-14 09:43发表的&nbsp;&nbsp;:
每月烧坏十几台的是J4-60A-XXX 带后缀,驱动器来自日本,布线全是日本人搞的!厂家都认为每月坏十几台在正常范围内,我没什么好说的,他们出货量大!
[/quote]

电源端要加浪涌保护器，你说是日本设计的电路，我们公司有很多日本的图纸，日本人设计的电路都加有浪涌 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1658153.html]]></link>
 <author><![CDATA[ps963852]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2015 03:34:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[每月烧坏十几台的是J4-60A-XXX 带后缀,驱动器来自日本,布线全是日本人搞的!厂家都认为每月坏十几台在正常范围内,我没什么好说的,他们出货量大!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1658104.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2015 01:43:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼cwxok于2015-04-13 10:14发表的&nbsp;&nbsp;:
客户厂里J4的伺服每月烧坏十几台!全部报24 !实话说这款质量还真不如J2S!
[/quote]

每月烧坏十几台，这个可能是设计上的原因吧，要坏的话不可能一起坏的。我们J4用的很多，全是走通讯的，用起来精度很高，没有任何问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657841.html]]></link>
 <author><![CDATA[ps963852]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2015 03:17:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼ymmfa于2015-04-10 18:54发表的&nbsp;&nbsp;:
在我的认知范围内，有二种情况会

1，输入电压过高，导致里面元件烧毁。然后也没有空开，熔丝等保护，导致里面一直持续打火，最后烧成黑焦焦，曾经在一台2KW伺服和一台30KW变频上遇到过。

2，有导电物质掉进去了。
[/quote]
具体要看烧在那一部分，焊接工艺 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657816.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2015 02:28:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼cwxok于2015-04-13 10:14发表的&nbsp;&nbsp;:
客户厂里J4的伺服每月烧坏十几台!全部报24 !实话说这款质量还真不如J2S!
[/quote]
J4跟J3的已经把24报警的故障解决了，而你说每个月都有10几台都有问题，建议还是查查设备自身的原因吧，
相反的J2S如果使用不当很容易出现24.主要集中在，400W,700W,1KW,2KW,3 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657815.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2015 02:23:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[客户厂里J4的伺服每月烧坏十几台!全部报24 !实话说这款质量还真不如J2S!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657812.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 13 Apr 2015 02:14:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[很有可能是电压浪涌冲击造成]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657222.html]]></link>
 <author><![CDATA[ljb6688]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 13:15:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在我的认知范围内，有二种情况会

1，输入电压过高，导致里面元件烧毁。然后也没有空开，熔丝等保护，导致里面一直持续打火，最后烧成黑焦焦，曾经在一台2KW伺服和一台30KW变频上遇到过。

2，有导电物质掉进去了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657180.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 10:54:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要么放大器本来就要快坏了；要么接错线没有检查出来；还有一种可能，哪个地方串电或者感应电（包含静电）到不该通电（包括不同电压等级）的地方了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482523#1657177.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 10:40:55 +0000]]></pubdate>