 <description><![CDATA[三相供电，单相只有200多千瓦，估算照两倍计算，也就400多个电流。那个1.73只是电机系数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1660235.html]]></link>
 <author><![CDATA[306275590]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2015 03:51:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[估计要选用2000安培左右的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1660100.html]]></link>
 <author><![CDATA[chengjintang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 14:35:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼jeffwang2011于2015-04-09 12:04发表的&nbsp;&nbsp;:



不是算全功率的的，有一个使用因数的问题，就是这些灯并不是同时点亮的，你按全功率计算电流太大了，一般灯的使用因数在0.6的样子。

.......
[/quote]
晚上都开了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1660092.html]]></link>
 <author><![CDATA[n281987738]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2015 14:12:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[++++++9===9

 bvvvvvvvv}IKU

] 







\]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1659662.html]]></link>
 <author><![CDATA[xshflove]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2015 09:17:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第17楼yexiong于2015-04-10 15:19发表的&nbsp;&nbsp;:
计算公式P＝380*1.732*I*功率因数约1064A
[/quote]你的是380V供电，照明那么大的功率应该考虑三相分布平均，假如不平衡那就零序产生电压，是专业安装的人员应该会考虑的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657153.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍缘善]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 08:46:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[计算公式P＝380*1.732*I*功率因数约1064A]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657131.html]]></link>
 <author><![CDATA[yexiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 07:19:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那么大的功率，单相电流都有1000多安]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657130.html]]></link>
 <author><![CDATA[yexiong]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 07:11:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[假如 3相平均分配 700KW/3*4.5=1050&nbsp;&nbsp;也就是说每相电流为1050A 
个人认为就应该按照总功率计算&nbsp;&nbsp;如果 特殊原因就要 所有照明要同时开咋办？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657127.html]]></link>
 <author><![CDATA[心情不错]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 07:03:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第12楼sunwenhui-1于2015-04-10 11:30发表的&nbsp;&nbsp;:
我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况，是把700KW分三路接线的话，那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数，这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开，不知其他朋友是否认可。请指导！
[/quote]
具体怎么分既要考 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657085.html]]></link>
 <author><![CDATA[kokoper]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 05:30:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
大约是对的，但是 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657082.html]]></link>
 <author><![CDATA[fuing9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 05:22:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我个人认为单相700KW灯。在三相380V4线供电的情况，是把700KW分三路接线的话，那每路电源承载就是233KW。根据P=U×I×1.732×功率因数，这样就可以配用三相总开关大概使用500A--630A的空开，不知其他朋友是否认可。请指导！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657060.html]]></link>
 <author><![CDATA[忍缘善]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 03:30:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电流约1064A，具体还要看你的分配是否均匀，建议使用不少于1250A的断路器就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657049.html]]></link>
 <author><![CDATA[解振斌]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 03:19:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]&nbsp;&nbsp;[s:21] 理论电流应该在1000A，具体还要看你的分配是否均匀，建议使用不少于1000A的断路器，最好1250A。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657027.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工小安子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 01:57:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按补偿到0.9（功率因数）计算，三相的平均电流为1190A。考虑到不平衡，应该选用大一些的空开，2000~2500均可，将热保护调到1200A即可，安装时，注意三相负载均衡，并加装功率因数自动补偿装置。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1657012.html]]></link>
 <author><![CDATA[zhou196311]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 01:41:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[速算电流1000A，用1000A或者1250A的空开，不知道你的总负载怎么计算来的，实际可能在500A~630A左右]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656988.html]]></link>
 <author><![CDATA[fuing9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2015 00:42:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[要看是什么灯了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656917.html]]></link>
 <author><![CDATA[电气从业者]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 13:50:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
同意4楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656915.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 13:41:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼骆海深于2015-04-09 11:52发表的&nbsp;&nbsp;:

是220v的总功率。。。那个3相的总开关，如何计算的？？？？
[/quote]


不是算全功率的的，有一个使用因数的问题，就是这些灯并不是同时点亮的，你按全功率计算电流太大了，一般灯的使用因数在0.6的样子。

交流电的功率计算：
单相P=IU（U=220）
三相P=3* ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656741.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 04:04:31 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[单相，4 . 5 安/千瓦。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656738.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwwjun168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 03:58:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼jeffwang2011于2015-04-09 11:49发表的&nbsp;&nbsp;:
700kw这么大功率？估计三相总开关也过千安了。。。
[/quote]
是220v的总功率。。。那个3相的总开关，如何计算的？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656735.html]]></link>
 <author><![CDATA[骆海深]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 03:52:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[700kw这么大功率？估计三相总开关也过千安了。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482404#1656734.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2015 03:49:36 +0000]]></pubdate>