 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了，收获不小，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1661079.html]]></link>
 <author><![CDATA[zzj5403]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2015 01:35:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把第一步LD X24 改LDP X24 试一试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1656278.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 11:07:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼上正解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1656226.html]]></link>
 <author><![CDATA[luohongliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 08:57:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在STL步进梯形图和SFC编程模式中，S0~S9是作为顺序流程段的起始状态，用在梯形图中编写，就是说S0~S9是顺控流程程式的入口，而每一段顺控程式又是以RET作结束的，S20一般作为顺控起始状态转移的下一个目标状态使用，当你不用S0而直接使用S20的话，三菱PLC只会将它当作一个普通的继电器处理，而不会进入顺序流程控制中]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1656051.html]]></link>
 <author><![CDATA[xmtrim]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 01:41:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[S0是初始化状态，X24按下去会一直初始化，因此Y0才会一直为“ON”]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1656049.html]]></link>
 <author><![CDATA[xmtrim]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2015 01:40:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有，这是用SFC编的，在步中用不了复位上一个状态的命令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1655654.html]]></link>
 <author><![CDATA[davidchen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2015 04:20:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是在SFC中用了TRAN，就切换到下一个工步了，然后上一个工步就不是激活状态的吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1655651.html]]></link>
 <author><![CDATA[davidchen]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2015 04:14:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[把上个状态置0就行]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1482098#1655647.html]]></link>
 <author><![CDATA[蒲城风信子]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Apr 2015 04:01:41 +0000]]></pubdate>
</item>