 <title><![CDATA[Re:PLC模拟量模块FX2AD&#160;&#160; 求指点啊]]></title>
 <description><![CDATA[你好！
第一行TO K0,不是TO KO]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#2296424.html]]></link>
 <author><![CDATA[gaoxinhang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 23 Jul 2022 08:29:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX1N是可以连接的
我看你图片中是K2啊，应该是H2才对

再有应该最后是MOV&nbsp;&nbsp;K4M100&nbsp;&nbsp;D1000
12位数据，K2只是8位

再有确定你的FX2N-2AD模块是连接在K0位置了吗？
确认是否压力值连接通道1？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#1659107.html]]></link>
 <author><![CDATA[rosesbass]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2015 05:58:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的大神了，不过我现在还是读不到压力的值，而且这个把月都要出差，真心谢谢帮过我的大神们，谢谢你们]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#1653504.html]]></link>
 <author><![CDATA[wokshk]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2015 13:36:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:PLC模拟量模块FX2AD&#160;&#160; 求指点啊]]></title>
 <description><![CDATA[上传手册 查看]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#1653096.html]]></link>
 <author><![CDATA[366261061]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2015 06:25:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你是搬到D1000?還是D100?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#1653089.html]]></link>
 <author><![CDATA[jack1009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2015 05:45:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢了楼上的回答，不过论坛里有人说可以，那是不是骗子]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#1653034.html]]></link>
 <author><![CDATA[wokshk]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2015 02:16:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX1N 不能连接到FX2N-2AD&nbsp;&nbsp; FX2N-2DA 建议你看下手册 
TO KO K17 H0 K1
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TO K0 K17 H2 K1
FROM K0 K0 K2M100 K2
&nbsp;&nbsp;MOV K4M100 D100
这是CH1标准程序&nbsp;&nbsp;]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481315#1652975.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymocean]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2015 16:41:06 +0000]]></pubdate>