 <description><![CDATA[电动蝶阀的开和关指示就是两个接点开关，把M和1M接通，L+接电动蝶阀开关的一端，另一端接I0.0和I0.1。这样就OK了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481155#1652355.html]]></link>
 <author><![CDATA[xjynzlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2015 13:04:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你搞错了吧，控制电动阀打开和关闭应该是接Q0.0和Q0.1才对，电动蝶阀如果是220V的话，则零线直接连接电动阀线圈的一端，火线则接在PLC输出端子COM上，电动阀的另两根线分别接在Q0.0和Q0.1上就可以了。根据程序以及输入条件I0.0或I0.1的变化就可以控制输出COM与Q0.0以及Q0.1之间的通断，完成电动阀的开启与关闭。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481155#1652354.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2015 13:03:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[I0.0和I0.1是200PLC输入端子，如何得电是你自己对输入条件的编程]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1481155#1652352.html]]></link>
 <author><![CDATA[weisongyuan]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2015 12:53:32 +0000]]></pubdate>