 <description><![CDATA[但是我程序中这样是可以执行的啊所以我搞不明白为什么d8340计数的增减是由谁来决定的
我RST y4后执行指令后是反方向运行的？
请指教9楼的师傅]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1651957.html]]></link>
 <author><![CDATA[taobao2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2015 08:09:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[八楼的，不能这样用吧。ｙ４输出与否是由ｄ２００值确定的；在同一个主程序或者子程序或者中断程序中，不能例外单独置位复位ｙ４再执行相应脉冲指令，只能是先对ｄ２００赋值后，再启动脉冲指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1651946.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2015 06:34:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[举个例子;DDRVI D200 K2000 Y0 Y4&nbsp;&nbsp; 中D200始终为正值，在执行指令之前执行SET Y4，然后开始执行指令，那么此时当前值寄存器D8340数值一直在增加。
那么其中D200位正值，在指令执行前执行RST Y4，然后开始执行指令，那么请教各位
指令能这样执行吗?
此时D8340是在增加还是在减小呢?]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1651939.html]]></link>
 <author><![CDATA[taobao2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 22 Mar 2015 06:11:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[D8359是Y1的减速时间寄存器哦，Y0(D8341，D8340),Y1(D8351，D8350),监视括号里的寄存器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1651014.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangxuelei19]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2015 13:44:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在设备开始运行的时候我已经使用DZRN指令回过原点，我以前指令用是的相对定位，现在我想改编成绝对定位，但是我在线监测当前位置寄存器D8359的时候发现在正方向是增加计数的但是在反方向怎么还是加计数啊？我搞不明白，请各位大师指点！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1650967.html]]></link>
 <author><![CDATA[taobao2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2015 10:40:58 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以把位置值写入断电保持的数据寄存器来保存位置值。不过你担忧的没有必要，指令使用不管这个]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1650931.html]]></link>
 <author><![CDATA[1712131502]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2015 08:26:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用绝对定位指令与否与编码器的类别没有关系呢，现在市面上的伺服多数都是增量式的伺服，加装配套的电池后，就可以断电保持当前的位置，变成绝对式编码器伺服。 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1650776.html]]></link>
 <author><![CDATA[yangxuelei19]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2015 20:17:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[增量编码器伺服绝对定位要先回原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1650753.html]]></link>
 <author><![CDATA[小试牛刀]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2015 14:25:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是FX3u两轴控制的y0和y1为什么我在监控D8359当前位置监控是发现其反向的时候怎么不减少还是在增加，我已经在正向开始的时候对D8350用原点信号进行清零了。请各位师傅指点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1650743.html]]></link>
 <author><![CDATA[taobao2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2015 13:59:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当然可以，而且市面上绝大多数伺服都是增量编码器。增量编码器伺服绝对定位要先回原点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480691#1650677.html]]></link>
 <author><![CDATA[422808333]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2015 09:58:20 +0000]]></pubdate>