 <description><![CDATA[伺服失电后短时间再上电，容易引起报警。亲身经历。
报警内容忘记了，大概是失电后伺服内部有个放电的过程，未放电完毕又上电会对电路板产生冲击。
应该如1楼所述：控制模块使能。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480584#1650530.html]]></link>
 <author><![CDATA[enable74]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2015 16:32:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[找本使用手册上面就有详细的说明！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480584#1650442.html]]></link>
 <author><![CDATA[二手工控电器]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2015 07:57:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制电机使能吧，频繁上电肯定对寿命有影响的，再说一般伺服上电后都要等待个几秒的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480584#1650431.html]]></link>
 <author><![CDATA[892777011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2015 07:29:36 +0000]]></pubdate>
</item>