 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[穿多跟则这么多根之间确保要是同一相， 如果超过了一次电流最大值，则互感器磁饱和， 短时可以，长时间这样会对互感器的精度造成影响！ best regard！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1650305.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 15 Mar 2015 15:27:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[2楼有点道理啊。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1650105.html]]></link>
 <author><![CDATA[泡桐树]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2015 15:48:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[7楼的左图没有问题，但是倘若把右图的其他两根线分别改成8KW和4KW呢？每根线的电流是不是就不一样了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1650064.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2015 13:09:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[图中同一相线穿二根可以，两台马达同时工作，互感器选100/5及以上；用50/5会冲表或烧互感器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649977.html]]></link>
 <author><![CDATA[今生无缘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2015 07:42:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[支持2楼&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;。，一个互感器穿一根线，测的穿线那相线电流，穿二根线测的是没有穿线的那相的电流，三根线同时穿测的漏电流]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649969.html]]></link>
 <author><![CDATA[dusongjie]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2015 05:27:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按顶楼的图，应当是没问题的；可以实际测量一下，以作比较。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649922.html]]></link>
 <author><![CDATA[qlin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2015 02:04:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主问题，1楼回答正确
7楼两图一样的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649888.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 15:19:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第5楼hnwygcb009于2015-03-13 20:09发表的&nbsp;&nbsp;:
看上图嘛，L1相两根线进互感器，但两根线之间的电流是不相同的啊。我就弄不清楚到底测量结果是两根线之和？还是只能测到电流大的那根线？
[/quote]
楼主你看这两张有什么区别，到底是穿了几根线。 [attachment=132809]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649871.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 14:38:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[穿多根线你能测出什么？你要测各相电流准确值要分别用三个互感器，超量程应该会烧掉互感器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649859.html]]></link>
 <author><![CDATA[李志华]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 14:00:48 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看上图嘛，L1相两根线进互感器，但两根线之间的电流是不相同的啊。我就弄不清楚到底测量结果是两根线之和？还是只能测到电流大的那根线？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649833.html]]></link>
 <author><![CDATA[hnwygcb009]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 12:09:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649656.html]]></link>
 <author><![CDATA[motuylc]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 01:12:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[超负荷用烧互感器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649651.html]]></link>
 <author><![CDATA[fuing9]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2015 00:55:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1，一个互感器穿一根线，测的穿线那相线电流，穿二根线测的是没有穿线的那相的电流，三根线同时穿测的漏电流。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649597.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2015 15:31:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[１可以测多条线的总电流
２对互感器影响不大，但读数就不准了，算超负荷吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480370#1649593.html]]></link>
 <author><![CDATA[长生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2015 15:07:55 +0000]]></pubdate>
</item>