 <description><![CDATA[将昨天的图纸修改一下，KT1应该像3楼朋友所示那样，改用KA常闭触点为好。

下面重画比较稳定可靠的电路供你参考。图中增加了电机过载保护的热继电器，如果你的电机小于750W的可以不用；增加SB1急停按钮是保证发生意外时可以应急断电，如认为没有必要，可以取消；KT1改为由KM2（加热接触器）和KA（加热停止继电器）同时控制 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1649231.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2015 12:22:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是不是个顺序启动，逆序停止]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1649076.html]]></link>
 <author><![CDATA[danguliuxin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2015 04:26:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[既然是偶然情况那电路就应该没有问题，我判断为电加热的KA触点在断开时因交流感应电压产生电弧使得触点关不断所致，在2个KA和KT触点上都加上RC抑制器，买不到现成的，就自己做一个，一个0.1uf/400V的电容串联一个120欧姆/1W的电阻就可以了。

我之前做过一个扭线机就有这种问题，加了RC抑制器就好了。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1649060.html]]></link>
 <author><![CDATA[jeffwang2011]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2015 03:23:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我看楼主的图没有问题，还带一键启停功能，关键接线是否与图纸一样。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648987.html]]></link>
 <author><![CDATA[xwlxwl306]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2015 00:51:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢各位的回复。中继已经换过了。还是有这个问题。现重新修改线路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648985.html]]></link>
 <author><![CDATA[liujianbo818]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2015 00:41:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[１楼分析得很对，其修改图纸也完全正确]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648959.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2015 16:50:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[还有楼主图中的两个按钮不应该都叫SB2吧？~]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648956.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2015 16:22:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我觉得1楼说的不对，对KT1和KT2的时间配合无论如何都不应该存在竞争冒险现象， 倒是KT1的触点和KA的触点（KM1回路上的）似乎存在一点冒险（即KT1来不及脱开，KA就已经闭合了），但这也不影响KM1的断开啊，因为KT1是接在控制KM1的干路上的啊，建议楼主重点检查下中间继电器KA触点是否自锁不了，或存在接触不良的现象， 有必 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648955.html]]></link>
 <author><![CDATA[slik]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2015 16:20:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这样改一下应该就ok。
[attachment=132668]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648933.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小蜗牛]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2015 14:10:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢你的回复。我在做修改后试下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648920.html]]></link>
 <author><![CDATA[liujianbo818]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2015 13:38:40 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[问题在于KT1、KT2的时间配合上有触点竞争现象。

建议KT1延时时间一到，KM1闭合自锁后切断KT1供电来解决。

也就是在KM1回路的KT1延时闭合触点并上KM1的常开辅助触点作自锁，同时在KT1的吸引线圈回路串联KM1常闭辅助触点，这样保证KT1触发KM1动作的同时切断KT1电源。

这样一改，就要同时将KA回路的供电改为从主电源上取电 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1480207#1648904.html]]></link>
 <author><![CDATA[老兔子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 10 Mar 2015 12:49:50 +0000]]></pubdate>