 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习了 [s:21] 谢谢各位！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645516.html]]></link>
 <author><![CDATA[彭万生]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 11:34:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第8楼kokoper于2015-02-13 16:54发表的&nbsp;&nbsp;:
程序指令执行的时间没算上吧，如果精确定时，可以考虑直接用中断实现啊
[/quote]
不是那个问题，问题3楼已经讲清楚了，程序执行时间不会需要五六分钟的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645503.html]]></link>
 <author><![CDATA[王文杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 09:20:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[程序指令执行的时间没算上吧，如果精确定时，可以考虑直接用中断实现啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645498.html]]></link>
 <author><![CDATA[kokoper]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 08:54:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼wwcwwc于2015-02-13 14:48发表的&nbsp;&nbsp;:
[s:21]&nbsp;&nbsp;
[/quote]
谢谢，谢谢！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645492.html]]></link>
 <author><![CDATA[王文杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 08:10:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645490.html]]></link>
 <author><![CDATA[wwcwwc]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 06:48:46 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼王文杰工控于2015-02-13 14:20发表的&nbsp;&nbsp;:

异步更新方式是什么呀，为什么我这么用了可以却不是正确的时间，以前用的S7-200和其他日系PLC我也是用的这种方法呀，我知道西门子300定时器是自己特定的存储区，和这个有关吗？
[/quote]
谢谢，我自己查到了，现在明白多了。
异步刷新就是指定时器的刷 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645488.html]]></link>
 <author><![CDATA[王文杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 06:32:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼cvlsam于2015-02-13 14:01发表的&nbsp;&nbsp;:


因为西门子定时器采用异步更新方式，所以不要采用定时器自己的触点进行自复位。

Good Luck～
[/quote]
异步更新方式是什么呀，为什么我这么用了可以却不是正确的时间，以前用的S7-200和其他日系PLC我也是用的这种方法呀，我知道西门子300定时器是自己特定 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645485.html]]></link>
 <author><![CDATA[王文杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 06:20:12 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼王文杰工控于2015-02-13 13:19发表的&nbsp;&nbsp;:
开始在现场发现秒级的有少几秒的问题，以为是累积误差，现在客户反映分钟级的也存在这个问题，五六分钟确实很难令人接受呀。
[/quote]

因为西门子定时器采用异步更新方式，所以不要采用定时器自己的触点进行自复位。

Good Luck～]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645482.html]]></link>
 <author><![CDATA[cvlsam]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 06:01:43 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不要用T61复位T61，用个中间变量]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645480.html]]></link>
 <author><![CDATA[自动机器]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 06:01:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开始在现场发现秒级的有少几秒的问题，以为是累积误差，现在客户反映分钟级的也存在这个问题，五六分钟确实很难令人接受呀。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1479283#1645470.html]]></link>
 <author><![CDATA[王文杰工控]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2015 05:19:37 +0000]]></pubdate>