 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp; 我想问读取的模拟量值转化成压力值都用到那些指令&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; FX3G上面]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478350#1642171.html]]></link>
 <author><![CDATA[caizebin]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2015 02:56:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱应该线型转换指令，，直接转就行了，，打个比方：4-20MA对应他的数值是0-1000，而量程是0-100KG。那400这个数值用直线转换后=100*(400/1000)=40KG 此时测量到的实际压力就是40kg,,如果精确到小数点的话就用浮点数指令。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478350#1642094.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控无涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2015 00:21:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般按公式：y=ax+b ，斜率a根据你的压力传感器量程可换算得出，位移b为4mA时D8280的数字量，x为D8280的实际值，y即是你想要的压力值了，你要是希望得到的压力值更精准一点，可先将数据转换成2进制浮点数运算，运算完成后再转回2进制数，波动略大，可以将实时数据累加，计算平均值，这样能够抑制波动，若累加次数30次以上 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478350#1642093.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2015 00:17:31 +0000]]></pubdate>
</item>