 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个问题的确不太好解决,没有气压位置不能保持,开机后肯定乱套.我看解决方法一个是用刹车法,条件得允许.另一个办法是单独给光栅尺和PLC用不间断电源供电，随时计量，好像后一种方法来的快些]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478048#1641446.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手驾驶f22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 12:24:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第4楼aierjet于2015-01-26 12:33发表的&nbsp;&nbsp;:



你是说C252的数据不用断电保持 用普通的寄存器么？
[/quote]
你再仔细的看一看我有说过不用断电保持的寄存器了吗？看了你这样的回答都不想说什么了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478048#1641359.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 08:24:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼lijinniu于2015-01-26 08:29发表的&nbsp;&nbsp;:
你可能是把C252的数据传送到一个断电记忆的寄存器了。然后用这个寄存器来做的运算。你应该在上电的时候把这个寄存器的值再传送给C252就可以了。
[/quote]


你是说C252的数据不用断电保持 用普通的寄存器么？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478048#1641296.html]]></link>
 <author><![CDATA[aierjet]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 04:33:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼gc007008于2015-01-26 08:18发表的&nbsp;&nbsp;:
不知道你的工艺，不太好回答，如果有电机或者有气缸等执行元件来使光栅尺位置产生变化，那么每次开机上电的时候做一个初始化，回归原点的动作，同时RST C252或者用一个中间继电器接通RI信号使光栅置零，这样光栅尺不就是从0开机计算了吗
[/quote]
&nbsp;& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478048#1641295.html]]></link>
 <author><![CDATA[aierjet]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 04:30:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可能是把C252的数据传送到一个断电记忆的寄存器了。然后用这个寄存器来做的运算。你应该在上电的时候把这个寄存器的值再传送给C252就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478048#1641197.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 00:29:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道你的工艺，不太好回答，如果有电机或者有气缸等执行元件来使光栅尺位置产生变化，那么每次开机上电的时候做一个初始化，回归原点的动作，同时RST C252或者用一个中间继电器接通RI信号使光栅置零，这样光栅尺不就是从0开机计算了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478048#1641190.html]]></link>
 <author><![CDATA[gc007008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2015 00:18:30 +0000]]></pubdate>
</item>