<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[奇怪，三菱的DSZR回原方式是不是比ZRN精度 ..]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 奇怪，三菱的DSZR回原方式是不是比ZRN精度 ..]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:29:58 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[DSZR S1 S2 S3 S4中的S2是电机马上停止的信号，也叫零点信号，可以接电机Z相脉冲信号，这种情况要是电机感应到近点信号S1后的第一个Z相脉冲信号才行，Z相脉冲就是电机转一周发一个信号的意思，但是这种精确度不是很高，因为电机每次感应到DOG信号并不是在同一个位置，也就是说接收到的Z相脉冲信号并不是在同一个位置，也就 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001#1663258.html]]></link>
 <author><![CDATA[daihdn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 01 May 2015 04:34:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外部传感器得考虑它的重复精度。。。，加之回原点的速度过快的话误差会比较大，建议别用普通的接近开关。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001#1641518.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2015 00:42:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼andy_gao于2015-01-25 16:20发表的&nbsp;&nbsp;:

一般是接伺服驱动器输出的Z相，当然你不想接也可以用近点信号，就和ZRN是一样了
[/quote]
意思就是在现有一个外部接近信号的情况下面，另外接一个伺服驱动上面的Z信号就好了？就可以用DSZR？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001#1641130.html]]></link>
 <author><![CDATA[我好像是]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2015 12:14:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼我好像是于2015-01-25 14:35发表的&nbsp;&nbsp;:

零点信号是接伺服驱动器？
不是接外部传感器？？？？
[/quote]
一般是接伺服驱动器输出的Z相，当然你不想接也可以用近点信号，就和ZRN是一样了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001#1641089.html]]></link>
 <author><![CDATA[andy_gao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2015 08:20:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼vdadiv于2015-01-25 14:15发表的&nbsp;&nbsp;:
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc
[/quote]
零点信号是接伺服驱动器？
不是接外部传感器？？？？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001#1641076.html]]></link>
 <author><![CDATA[我好像是]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2015 06:35:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1478001#1641069.html]]></link>
 <author><![CDATA[vdadiv]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 25 Jan 2015 06:15:06 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>