 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[11号脚可以驱动一个继电器线圈，线圈另一端按24V即可！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475844#1634130.html]]></link>
 <author><![CDATA[建控电]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2015 00:15:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查一下资料，如果11+,11-输出电流足够驱动制动器，就可以直接驱动，如果输出的电流蜚常小，就只能通过继电器之类的中继控制件加以过度]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475844#1634119.html]]></link>
 <author><![CDATA[张平全]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 01 Jan 2015 22:24:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[ready信号驱动刹车]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475844#1633880.html]]></link>
 <author><![CDATA[tkggtdkjpl]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2014 11:17:22 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改程序岂不是很快？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475844#1633703.html]]></link>
 <author><![CDATA[liuqiang1986]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2014 00:46:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服有个刹车输出端口的，不用上位机控制刹车的，只要伺服on而且伺服ready，抱闸信号就有输出，如果伺服报警或伺服on没信号刹车信号就断开了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475844#1633697.html]]></link>
 <author><![CDATA[deeply]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 31 Dec 2014 00:18:17 +0000]]></pubdate>