 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[老外的急停都是常闭。一是锁硬件、也有软接点输入。急停按工作时、整个设备都停工作的。没有任何含糊的。停止可以是中途停止、或者一个流程等]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1639503.html]]></link>
 <author><![CDATA[zengrj521]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2015 13:43:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不过欧洲人大多会用安全继电器切断主要回路]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1636998.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 01:21:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[常闭安全系数高
不过欧洲进口机器PLC系统急停按钮用常开的也有]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1636997.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxh668]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2015 01:19:28 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[常闭没问题，我们一直用常闭可靠。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1636942.html]]></link>
 <author><![CDATA[sxjtwsy]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2015 16:35:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[紧急停止用常闭，普通的停止按钮用常开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1636934.html]]></link>
 <author><![CDATA[luof123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2015 14:31:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停停止限位还是用常闭的安全，尽信书不如无树吗，人也一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1636932.html]]></link>
 <author><![CDATA[河南人在苏州]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2015 14:23:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用急停比较安全可靠]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1636899.html]]></link>
 <author><![CDATA[黄文仲]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2015 13:16:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在中国就是这样,包括教育,死教条,把好的东西,好的创新统统打杀,要不为什么我们的自动化水平这么低,看看人家德国的数控.汗颜.中国的国情如此,我们身在中国,身不由己.搞技术不吃香,往往都是250的领导 领导&nbsp;&nbsp;内行,傻B领导能带出精明的队伍吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1633603.html]]></link>
 <author><![CDATA[新手驾驶f22]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2014 12:13:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[正常急停信号都是一直on的，故障时off

还有一想情况也是类似的，比如机器抓取物，off的时候用作抓动作，on的时候用作松动作，可以防止意外断电，货物从机爪上掉下来]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1633325.html]]></link>
 <author><![CDATA[kok.bing]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2014 14:44:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停和限位都应用闭点，虽然常开也可以工作，从安全考虑，如果外部连线断了，常开的话设备仍可正常工作，但开关就不起作用了，而用闭点的话，如果断线，设备不能正常工作。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1633266.html]]></link>
 <author><![CDATA[qqtd1234]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2014 11:34:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼龙云浪子于2014-12-25 15:36发表的&nbsp;&nbsp;:
控制回路等外部接线用常闭，确保线路故障时无法运行或者可以可靠断开，这就是“失效安全”原则。
[/quote]
正解！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1633265.html]]></link>
 <author><![CDATA[lnsyzbw]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2014 11:32:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我是都用常闭的，老外的机器也是这么用的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1633251.html]]></link>
 <author><![CDATA[jcx111222]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2014 10:37:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我的做法和16楼一样]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1633176.html]]></link>
 <author><![CDATA[mill6610]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2014 06:41:07 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[涉及安全的条件，要监测逻辑条件存在，急停和停止都涉及安全，停止推荐用常闭，急停肯定用常闭。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632618.html]]></link>
 <author><![CDATA[今生无缘]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2014 03:18:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个，考技师的时候，据说上海这边，如果年纪太轻，百分之八十第一次过不了，是什么原因，大家揣摩下]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632614.html]]></link>
 <author><![CDATA[gc007008]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2014 03:06:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外部接线用常闭的，梯形图上用常开的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632611.html]]></link>
 <author><![CDATA[阪神]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2014 02:50:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[常闭点安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632391.html]]></link>
 <author><![CDATA[tinima]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 06:03:27 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意6楼]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632364.html]]></link>
 <author><![CDATA[杨作峰]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 04:28:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我急停用常闭,
停止用常开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632358.html]]></link>
 <author><![CDATA[lipingsr]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 04:20:01 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我就不明白了，上海职业技能鉴定中心的鉴定老师就这一点水平。如何作监考。是不是凭自己的情绪好坏来呢？心情好就放你过，心情不好就关你。就应一句老话了：[color=#FF0000]说你行你就行，不行[color=#FF0000]也行，行也不行[/color]。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632337.html]]></link>
 <author><![CDATA[taotaoba]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 03:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意6楼说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632315.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 01:50:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我&nbsp;&nbsp; 急停停止按钮都是用常闭点&nbsp;&nbsp;安全]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632311.html]]></link>
 <author><![CDATA[和谐共赢]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2014 01:43:34 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[外部接线当然常闭]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632273.html]]></link>
 <author><![CDATA[mrwqg007]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 21:11:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意6楼说法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632221.html]]></link>
 <author><![CDATA[hswangliqun]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 13:07:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停用常闭安全可靠并与我们平时金额、接线方法相同。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632218.html]]></link>
 <author><![CDATA[yjhdlp]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 12:44:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第6楼龙云浪子于2014-12-25 15:36发表的&nbsp;&nbsp;:
控制回路等外部接线用常闭，确保线路故障时无法运行或者可以可靠断开，这就是“失效安全”原则。
[/quote]
[s:21][s:21][s:21]OK
紧急情况下可以剪断控制线来实现急停。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632207.html]]></link>
 <author><![CDATA[sanlihu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 12:02:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[同意六楼的说法，因为无法停车比无法启动造成的后果要严重的多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632195.html]]></link>
 <author><![CDATA[dgnx2014]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 11:00:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我们公司是老外设计的，急停停止按钮都是用常闭点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632151.html]]></link>
 <author><![CDATA[hengliang289]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 08:27:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[控制回路等外部接线用常闭，确保线路故障时无法运行或者可以可靠断开，这就是“失效安全”原则。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632140.html]]></link>
 <author><![CDATA[龙云浪子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 07:36:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[急停按钮，限位开关，必须用常闭。因为动作时，常开不一定能接通，常闭一般都能断开]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1475340#1632128.html]]></link>
 <author><![CDATA[iujfang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 25 Dec 2014 07:15:13 +0000]]></pubdate>