<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个我有成熟经验，可以询问我。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1636418.html]]></link>
 <author><![CDATA[flyfeky]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2015 14:17:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[方向，速度都设置了吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1636188.html]]></link>
 <author><![CDATA[huozhanchun]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2015 02:46:15 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这是我以前在200里的接法，必需接1.2k左右的电阻]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629499.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsqknx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 15:15:56 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[按给出的图，集电极开路好像只有上面那种接法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629491.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsqknx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 14:44:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[Re:（紧急求助）西门子控制三菱JE伺服的问题！请杨站长来解答！]]></title>
 <description><![CDATA[西门子 的输出点全部是24V的 反过来接的吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629475.html]]></link>
 <author><![CDATA[xiaoyan88]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 14:11:24 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不知道了，mr-j2s是有两种接法的，这个暂时找不到]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629469.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsqknx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 14:02:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[集电极开路接法]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629468.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsqknx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 14:01:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你再仔细看看JE伺服的内部电路??????????????]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629453.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 13:07:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改改接线就可啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629452.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 13:00:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[改改接线就可啦]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629416.html]]></link>
 <author><![CDATA[xyd_hsn10]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 11:22:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你再仔细看看JE伺服的内部电路，我记得只能接NPN类型的，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629331.html]]></link>
 <author><![CDATA[wls1314]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 07:13:30 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[漏型源型我记得是可以切换的，要不要改参数没注意

42号EMG要短接公共端。否则会报ALE6

然后你的参数检查一下

比如PD01可以设置成0C04试一下，就是上下限位和使能自动ON

还有PA13，脉冲加方向的时候要设置成0001或0011

和电子齿轮有关的参数也改一下。有的时候其实是转的，只是转的极慢看不出来。那就是电子齿轮没设置 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629277.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 04:50:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你不会强制停止和正反转行程限位 哪个没短接吧]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629212.html]]></link>
 <author><![CDATA[小小一电工]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2014 02:45:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼chenshiji618于2014-12-15 20:48发表的&nbsp;&nbsp;:
手册是明明有JE的源型输入接法，三菱的技术支持跟我说没有。。。那个叫汗颜
[/quote]
源型接法是指输入信号，三菱只会跟你说书上有的！JE伺服，只要接线正确，不要设参数，一定会转的，说你不会接线，还嘴硬，不服来辩]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629126.html]]></link>
 <author><![CDATA[hzhcdy]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2014 15:44:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服运行条件：
1，伺服开启
2，急停信号
3，极限信号]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629123.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsqknx]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2014 15:18:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[手册是明明有JE的源型输入接法，三菱的技术支持跟我说没有。。。那个叫汗颜]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629061.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2014 12:48:23 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在的接法是：
针脚20：DICOM——0V
针脚46：DOCOM——24V
针脚12：OPC——24V
针脚3：LG——0V
针脚10：PP——10——接脉冲口Q0.0
针脚35：NP——35——接方向Q0.2
位置模式：脉冲+方向的型式！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629053.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2014 12:37:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[attachment=130046] 
这个是三菱JE伺服说明书里面的源型输入接法！！！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1474592#1629051.html]]></link>
 <author><![CDATA[chenshiji618]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 15 Dec 2014 12:33:25 +0000]]></pubdate>
</item>