<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]&nbsp;&nbsp;[s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473861#1642957.html]]></link>
 <author><![CDATA[353body]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2015 06:22:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的库该是300、400或1200,1500的吧
200的我没有看到过，是自己做的自己用。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473861#1626531.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuwm_1974]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2014 06:51:50 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[西门子好像有模拟亮库的 使用方便吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473861#1626523.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2014 06:35:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[需要一个 实数给定值 转换为INT值得程序段！！
二楼的说法是错误的。西门子200的模拟量输入输出20mA最大值对应为32000，分辨率不同，最小跳变值不同而已。
正题：
1、实数a为触摸屏上显示与更改的变量（对应PLC中的某个VD或MD变量）,工程量如34.5Hz
2、a/50.0=b为设定的比例
3、c=b*25600.0,
4、d=c+6400。0&nbsp;&nbsp;& ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473861#1626467.html]]></link>
 <author><![CDATA[wuwm_1974]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2014 03:14:26 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我要触摸屏控制输出]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473861#1626455.html]]></link>
 <author><![CDATA[ghf09]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2014 02:19:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[12位分辨率的DA输出，0-20ma对应0-4096 ，只需加上4ma对应的819，让你的输出控制在4096-819=3276以内，输出的时候加819就可以了。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473861#1626441.html]]></link>
 <author><![CDATA[711022027]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 07 Dec 2014 01:35:16 +0000]]></pubdate>
</item>