<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习一下!!!!!!!!!!!!!!!!!]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628558.html]]></link>
 <author><![CDATA[diamondla]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2014 21:53:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[走通讯嘛，FX3U-20SSC-H 两轴的或者伺服加CC-LINK模块，简单定位都够用了。如果你轴多的话，可以选Q或者L系列PLC，不选高性能的 ，成本也不高 。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628360.html]]></link>
 <author><![CDATA[ps963852]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2014 02:03:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有个参数需要设置的。。。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628205.html]]></link>
 <author><![CDATA[jack2009]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2014 07:30:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不走脉冲走什么]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628200.html]]></link>
 <author><![CDATA[hhhjkl]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2014 06:59:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以后设计的时候 精度很高的地方 都不要用走脉冲的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628172.html]]></link>
 <author><![CDATA[ps963852]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2014 05:08:09 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用MR Configurator2监控下指令脉冲和实际位置的曲线，先不带负载监控，看是否会丢脉冲；然后再带负载监控，适当调整电机刚性，看是否有效果。如果没有，检查下机械机构（如减速机什么的）。还是不行跟三楼说的，干扰问题，从新换根控制线试试，或加磁环！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628128.html]]></link>
 <author><![CDATA[lishunlong86]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2014 02:42:05 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[一般是受干扰导致的，最好选择合适的滤波器。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1628115.html]]></link>
 <author><![CDATA[woaqqdfq]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2014 02:21:52 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有的时候是受干扰导致。想办法减少干扰，使用屏蔽线，加上滤波磁环。

另外正转和反转，其中一种不丢脉冲。另一种脉冲有多或少的时候，就要注意了。

因为使用是方向+脉冲。其中有一种情况的时候，方向信号会输出。 很可能是方向信号干扰到了脉冲信号。屏蔽线效果不好，或者焊接插头的时候，这二个脚有干扰。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1626118.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2014 16:17:08 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺动器 有个可以接受500K 信号的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1626089.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2014 14:04:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[那伺服 你是有什么接线法啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473811#1626088.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2014 14:03:35 +0000]]></pubdate>
</item>