 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[在它前面加个上电首次运行判断，ld m8002 out m0&nbsp;&nbsp;， m0的常闭加到x1上升沿指令之后 ，这样上电run的首个扫描周期内m0得电，常闭点断开，无法set y]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625479.html]]></link>
 <author><![CDATA[小新是正太]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 01:06:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[加个延时程序就可以了 或者换成下降沿。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625471.html]]></link>
 <author><![CDATA[w421635637]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 00:52:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[上电前，X0是0，当你上电后，系统正常解释梯形程序的时候，因为你用的是NC，没有错吧。那么，NC就会告诉X0需要导通，那么X0将会产生一个从0到1跃变，他的导通是有原因的。我觉得你这里也许可以改成下降沿，但是我不知道你的实际应用，所以不清楚下降沿是否可用。这个现象，就像用51单片机设计一个电路，51上电的时候，端口 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625464.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymr78419972]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 00:36:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1楼正解，（请问师傅们，有什么办法解决常闭触点上电后上升沿接通的问题吗）加个时间延时就可以解决了！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625463.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangcheng18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 00:35:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[开机延时1秒后再执行指令]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625459.html]]></link>
 <author><![CDATA[huamantang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 00:31:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[并联 ldi m8002 试试]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625454.html]]></link>
 <author><![CDATA[deeply]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 00:06:55 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问师傅们，有什么办法解决常闭触点上电后上升沿接通的问题吗]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625450.html]]></link>
 <author><![CDATA[meiguangzhao]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2014 23:59:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[X1为常闭时，上电扫描第一次的时候由0变1，所以接通置位Y1为1.
X1为常开时，上电检测不到输入信号一直为0，无变化所以Y1为0.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625308.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控无涯]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2014 09:25:57 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[当PLC上电时，由于X1是常闭触点，所以X1又0变为1，就是X1的上升沿，所以Y1置位，如果X1是常开触点，PLC上电时X1没有变化，所以Y1不会置位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473581#1625298.html]]></link>
 <author><![CDATA[liu123]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2014 08:48:51 +0000]]></pubdate>