<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3u 是3.6版，远大于2.40版本]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#2300897.html]]></link>
 <author><![CDATA[tdkpm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2022 03:09:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[请问您的问题解决了吗？我也遇到相同的问题，D8402里面是0，往第二通道D8420也写不进去]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#2300894.html]]></link>
 <author><![CDATA[tdkpm]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 13 Aug 2022 03:03:14 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[怀疑你扩展模块排线处金手指有问题，可能有针脚弯了。因为这种情况就是初始化失败，硬件没连接，供电你看着亮灯正常，但是背板总线可能出问题了。我这次碰到过最后查出来是这个问题。查看第一个通道的出错代码D8402里面是不是201错误码。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#2237989.html]]></link>
 <author><![CDATA[boqiu8891]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 16 Nov 2021 02:19:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[现在做与变频器的通信最好用触摸屏与变频通信，用PLC与做与变频器通程序太复杂，用触摸屏用宏指令来很简单？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1700620.html]]></link>
 <author><![CDATA[dyl1633]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2015 03:02:20 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[有哪个大虾知道的告诉我一下我换了无数台PLC&nbsp;&nbsp;有些事假货我知道&nbsp;&nbsp;现在买的所谓代理商的也是这个情况1200一台买的··]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1700612.html]]></link>
 <author><![CDATA[mumumeteor]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2015 02:44:49 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我也是···好郁闷啊！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1700611.html]]></link>
 <author><![CDATA[mumumeteor]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 22 Sep 2015 02:44:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[fx3u可能是假的。或者你用参数已经设置了通讯参数]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1625764.html]]></link>
 <author><![CDATA[able]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2014 14:24:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[1、FX3U-CNV-BD&nbsp;&nbsp;和FX3U -232ADP-MB&nbsp;&nbsp;其他没有加什么模块，三菱客户也说是第一通信，看通信手册也是第一通道。

2、如果是占用我没有加其他模块什么地方占用了那？

3、清除PLC内存断电重启重新下载还是无法写入，又更换了一台PLC D8400还是无法写入。

麻烦有用过的前辈指点一下，用232ADP模块上传下 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1625111.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccz19831223]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2014 01:02:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[8400是第一通道，8420是第二通道，是否通道 设置有问题，第一通道已经使用？

你的扩展用的什么模块，你用D8400 你确认232ADP是第一通道 ？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1624932.html]]></link>
 <author><![CDATA[slslj47]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 09:04:36 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[查看多版本没有问题， 向D8420 中写数据就可以。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1624924.html]]></link>
 <author><![CDATA[ccz19831223]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2014 08:52:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你的3U PLC可能版本太低了不支持modbus.]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473401#1624633.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwf_plc]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2014 14:41:10 +0000]]></pubdate>
</item>