 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U 支持双通道通讯,不影响!但是变频器通讯协议只能控制8台, 16台要无协议通讯,哪就是轮询,一台一台的控制了! 要不用FX3U-485ADP-MB 走MODBUS可控制32台]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473287#1624190.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2014 04:43:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢三位。看来还是用两台3U省成本些。问题是我现在还有16台变频器要用RS485通信控制。 两台3U&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; N:N&nbsp;&nbsp;的话，会影响变频吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473287#1624186.html]]></link>
 <author><![CDATA[coi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2014 04:25:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[两台PLC用通讯控制注意事项:注意要控制的D和M的数量有限制!相互控制时不要用上升沿下降沿这些,最好有有闭环的响应控制,不然就卡死了!通讯不一定很稳定!这是最要命的!&nbsp;&nbsp; 最好用X&nbsp;&nbsp;Y点来控制流程,用M点三天五天死一次机,你会很郁闷@]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473287#1624183.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2014 04:07:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以可以这样，3U的PLC可以驱动3个轴，在加一个3U的plc来驱动另外3个轴，中间用485通信。。N:N...这样感觉应该好编程点，新手想法！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473287#1624173.html]]></link>
 <author><![CDATA[yongheng0852]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2014 03:50:21 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[用IPG啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473287#1624172.html]]></link>
 <author><![CDATA[libo]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2014 03:50:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX3U-2HSY-ADP 只能用在FX3U上,最多带2个,FX3UC不支持!&nbsp;&nbsp; FX3UC可以带FX2N-1PG(2N-1PG已停产,现在市面全新的基本上全是仿的,现在为FX3U-1PG) 另加FX2NC-CNV-IF或者FX3UC-1PS-5V 转换板]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1473287#1624170.html]]></link>
 <author><![CDATA[cwxok]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 30 Nov 2014 03:46:31 +0000]]></pubdate>