<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[如果模块因为版本的问题不支持通信协议功能，该怎么解决这个modbus通信的问题呢]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1699629.html]]></link>
 <author><![CDATA[13725835670]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2015 13:54:10 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[好久没有来看，还挺热闹，我把我调试正常的程序发个上来给大家参考下吧！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1679162.html]]></link>
 <author><![CDATA[fqauto]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 28 Jun 2015 14:29:42 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第3楼ymmfa于2014-11-25 21:17发表的&nbsp;&nbsp;:
先恭喜楼主解决问题！
请教下楼主怎么设置的？
我用GX WORKS2里设置QJ71C24N，没找到有MODBUS
 [attachment=129098]
[/quote]



qj71c24n不支持modbus 的吧,mb91才支持
坛主说的设置的地方是找不到的

看楼主的图片,不是modbus的协议,只是名称叫modbus,
应该 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1643160.html]]></link>
 <author><![CDATA[slslj47]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2015 06:30:03 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[都是高手啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1642722.html]]></link>
 <author><![CDATA[113223444]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2015 06:20:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[全是高手啊，G.CPRTCL是怎么用的啊？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1642318.html]]></link>
 <author><![CDATA[ps963852]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2015 12:59:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[工具下的通信协议支持功能！
1C2是禁止回波传送 [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1622854.html]]></link>
 <author><![CDATA[daizhi]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2014 01:25:59 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[先恭喜楼主解决问题！
请教下楼主怎么设置的？
我用GX WORKS2里设置QJ71C24N，没找到有MODBUS
 [attachment=129098]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1622756.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2014 13:17:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己来吧，吃饭的时候到到个贴子，缓存1C2改成1就行了，打了一天三菱售后没有一个人知道，总说是校验和接收有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1622748.html]]></link>
 <author><![CDATA[fqauto]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2014 13:03:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[自己先顶一下！

没人回，自己回！


吃饭的时候到到个贴子，缓存1C2改成1就行了，打了一天三菱售后没有一个人知道，总说是校验和接收有问题。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1472947#1622694.html]]></link>
 <author><![CDATA[fqauto]]></author>
 <category><![CDATA[三菱工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2014 10:40:10 +0000]]></pubdate>