<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看一下你这个亿伺服马达的说明书，可以知道每圈的分辨率是多少,然后再用电子齿轮比计算出每圈脉冲数,当然现在大多驱动器可以直接输入脉冲数的]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1619928.html]]></link>
 <author><![CDATA[jxglwxh]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2014 02:44:06 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[脉冲数可以修改的，国产伺服电子齿轮比1比1默认是10000脉冲/转]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1619907.html]]></link>
 <author><![CDATA[会飞的怪兽]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2014 01:34:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;引用
引用第2楼彩色五环于2014-11-12 22:44发表的&nbsp;&nbsp;:
你说的是伺服电机买好了(上面配好了编码器的），那他一圈的脉冲数也就确定了吗？

是确定了的。但是你PLC发多少脉冲让它转一圈还取决于电子齿轮比。比如编码器是10000个脉冲/转，电子齿轮比是10：1，那你只要发1000个脉冲给驱动器，电机就转一圈 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1619677.html]]></link>
 <author><![CDATA[彩色五环]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 15 Nov 2014 15:55:47 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服电机转一圈的脉冲数是固定的，视电机型号，你要控制输出，调整电子齿轮比和程序的脉冲数！]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1618951.html]]></link>
 <author><![CDATA[wangcheng18]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2014 01:09:00 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第2楼彩色五环于2014-11-12 22:44发表的&nbsp;&nbsp;:
你说的是伺服电机买好了(上面配好了编码器的），那他一圈的脉冲数也就确定了吗？
[/quote]
是确定了的。但是你PLC发多少脉冲让它转一圈还取决于电子齿轮比。比如编码器是10000个脉冲/转，电子齿轮比是10：1，那你只要发1000个脉冲给驱动器，电机就转一圈。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1618942.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajd186]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2014 00:44:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[伺服电机上的编码器精度是固定的，比如伺服电机转一圈，编码器10000个脉冲，你可以改变驱动器上的电子齿轮比改变你的控制精度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1618934.html]]></link>
 <author><![CDATA[wu32u2]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2014 00:12:13 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你可能修改齿轮比来确定，只要是在允许的范围内]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1618891.html]]></link>
 <author><![CDATA[fkuedn]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2014 14:51:25 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你说的是伺服电机买好了(上面配好了编码器的），那他一圈的脉冲数也就确定了吗？]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1618887.html]]></link>
 <author><![CDATA[彩色五环]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2014 14:44:45 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[这个是由电机上的编码器确定的。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471943#1618876.html]]></link>
 <author><![CDATA[ajd186]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2014 14:13:19 +0000]]></pubdate>
</item>