 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[三菱FX1N和FX2N的COM好像只能接0V吧 [s:39]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616964.html]]></link>
 <author><![CDATA[2851132856]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 06 Nov 2014 01:15:04 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[不是有手册吗，看看输入输出接线图，你就会明白了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616934.html]]></link>
 <author><![CDATA[liu19916]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2014 16:20:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[第一种，开关电源等于没接，我不明白三菱手册上为什么会这样写
第二种，电流实际回路 +48v至+24v
第三种，和第二种差不多但电压太高]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616923.html]]></link>
 <author><![CDATA[dw123456]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2014 15:02:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢楼上的各位了，虽然现在还是有点迷糊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616651.html]]></link>
 <author><![CDATA[一木无名四水]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 05 Nov 2014 00:36:44 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[PLC自带的电源，我一般最多接几个传感器]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616639.html]]></link>
 <author><![CDATA[15850835542]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2014 23:55:32 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[今天刚好在更换 FX2N 换成 FX3U

FX3U (输入侧)
S/S 输入共同点&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;24V 内部正电压&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0V内部负电压
多了一个 S/S接点，其实在跟使用者说你可以使用PNP 或是 NPN来运用

S/S接0V =&gt;输入共同点是负电压。X0~Xn接上正电压
S/S接24V =&gt;输入共同点是正电压。X0~Xn ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616628.html]]></link>
 <author><![CDATA[acer666]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2014 15:08:19 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[FX的输入端是共内部正的，本来就不要接，外部电源的负和内部电源的负共起只是为了好走线，输入端那个COM的实际就是内部电源的负，应该有三个吧，是相通的，
二]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616610.html]]></link>
 <author><![CDATA[hsqknx]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 04 Nov 2014 13:47:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[楼主，三菱fx1n，2n，com端只能接正，不能接负。我原来的电工主管接正，把光电开关，接近开关全部都烧坏了。相当于两个24伏相加，就是48伏了。希望可以帮到你。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1471319#1616600.html]]></link>