 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[看了和我一样，指令表和数据类型不精通。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#2319678.html]]></link>
 <author><![CDATA[zbkkff]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Mon, 07 Nov 2022 08:59:53 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[6楼&nbsp;&nbsp;发表于: 26天前 
只看该作者 | 小 中 大&nbsp;&nbsp; AIW14是要看你模块的放的位置、这个跟你的PLC有关系 、特别是224XP、235模拟量模块位置安装的放的位置不一样，首先程序是整数是16位转换32位的双整数、32位的双整数转换成32位浮点数（就是小数）、32的浮点数除以一个检测值的倍率、最后取整数、有两次 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1621301.html]]></link>
 <author><![CDATA[xie20110506]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2014 02:47:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习学习
 [s:26]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1621224.html]]></link>
 <author><![CDATA[ly349984168]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2014 01:07:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[AIW14是要看你模块的放的位置、这个跟你的PLC有关系 、特别是224XP、235模拟量模块位置安装的放的位置不一样，首先程序是整数是16位转换32位的双整数、32位的双整数转换成32位浮点数（就是小数）、32的浮点数除以一个检测值的倍率、最后取整数、有两次取整、程序可以没 有必要、然后在32的整数转换16位的整数、一般模拟量 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1613696.html]]></link>
 <author><![CDATA[sz518104]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2014 13:53:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[因为没有整数，实数相互转换的指令，所以要这样转。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1613599.html]]></link>
 <author><![CDATA[小k]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 26 Oct 2014 04:25:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[首先 是读取模拟14通道里面的数据出来，然后在转换成整数，在整数除以十得出实际数值、最后四舍五入得出最后结果，还有AIW14不是PLC的哪个触点，而是模拟量模块的一个输入通道。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1613398.html]]></link>
 <author><![CDATA[wenliang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2014 08:54:02 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[虽然不太懂，但谢谢了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1613397.html]]></link>
 <author><![CDATA[haliyya]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2014 08:39:29 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[TRUNC是一个取整的指令。其实照上面的写法可以用整数除法就可以。不用这么转来转去。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1613274.html]]></link>
 <author><![CDATA[lijinniu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 25 Oct 2014 00:06:35 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[我就是不知道为什么要整型到双整型转换，双整型到实数的转换，trunc是什么指令，哪位大虾帮帮忙，解释下，还有AIW14对应的是PLC的哪个触点]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470420#1613251.html]]></link>
 <author><![CDATA[haliyya]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2014 14:46:25 +0000]]></pubdate>