<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[配电柜进线电流及电缆选择]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470156.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of 配电柜进线电流及电缆选择]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 18:02:43 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[注意，断路器的额定载流量应该是1.5倍以上，否则，当有过流现象发生时，触头会发热烧毁空气开关奥，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470156#1612499.html]]></link>
 <author><![CDATA[王文玉]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2014 13:47:41 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电缆不是非标的就可以，调试时注意电缆的温度。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470156#1612493.html]]></link>
 <author><![CDATA[工控年代]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2014 13:35:18 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[电工速算里应该有相应的速算口诀及方法的，自己找一下。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470156#1612484.html]]></link>
 <author><![CDATA[xuhua791212]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2014 13:16:39 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议经济允许的情况，按理论选 大一个级，容量预留多一点，以后需要新加设备的时候不至于麻烦。我这里已经多次发生这样的情，最后不得不多拉一组线，费用更多。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470156#1612133.html]]></link>
 <author><![CDATA[tingfenghu]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2014 10:39:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[理论是可以的,因为你的热水器及空调基本不会在同一时刻同时启动. [s:21]]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1470156#1612108.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工小安子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2014 09:28:14 +0000]]></pubdate>