 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[是换头。还是换整个的线啊]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1468289#1610364.html]]></link>
 <author><![CDATA[我是何亮1]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2014 02:05:33 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[建议先更换一下，编码器连接线路，应该不是太大的问题]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1468289#1610321.html]]></link>
 <author><![CDATA[gongxx163]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2014 18:11:17 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[可以试着让电机不带负载转动，看还报警不。报警的话是编码器电缆或编码器异常。不报警就是机械方面原因。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1468289#1610271.html]]></link>
 <author><![CDATA[ymmfa]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Wed, 15 Oct 2014 12:41:13 +0000]]></pubdate>