<?xml version="1.0" encoding="gbk"?>
<rss version="2.0">
<channel>
 <title><![CDATA[PLC,S/S端口接线问题]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652.html]]></link>
 <description><![CDATA[Latest 50 replies of PLC,S/S端口接线问题]]></description>
 <copyright><![CDATA[Copyright(C) 工控人家园]]></copyright>
 <generator><![CDATA[www.ymmfa.com]]></generator>
 <lastBuildDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 20:13:56 +0000]]></lastBuildDate>
  <image>
 <url><![CDATA[images/rss.gif]]></url>
 <title><![CDATA[工控人家园]]></title>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com]]></link>
 <description><![CDATA[工控人家园]]></description>
  </image>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[谢谢，各位]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652#1608684.html]]></link>
 <author><![CDATA[xmcxiang]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2014 15:29:11 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[以前遇到过这样的问题，后面正负调换接给试出来了]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652#1608636.html]]></link>
 <author><![CDATA[642718132]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2014 12:23:16 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[[quote]引用第1楼最近一天希望于2014-10-09 10:05发表的&nbsp;&nbsp;:
你只要记住：1.S/S与COM（0V）连接时，X 输入端子接+24V才能动作（接近开关接PNP型）。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.S/S与+24V连接时，X 输入端子接0V才能动作（接近开关接NPN型）。
&nbsp;&nbsp;&nb ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652#1608586.html]]></link>
 <author><![CDATA[电工小安子]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2014 08:42:37 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[S/S是三菱的欧版，可接正负24V，1楼回答非常全面了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652#1608557.html]]></link>
 <author><![CDATA[红烧肉1960]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2014 07:25:51 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[学习PLC的时候也要看看电子技术和单片机，那样才能理解]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652#1608486.html]]></link>
 <author><![CDATA[danwei]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2014 02:44:38 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[你只要记住：1.S/S与COM（0V）连接时，X 输入端子接+24V才能动作（接近开关接PNP型）。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2.S/S与+24V连接时，X 输入端子接0V才能动作（接近开关接NPN型）。
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.输出端的 ..]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467652#1608472.html]]></link>
 <author><![CDATA[最近一天希望]]></author>
 <category><![CDATA[综合讨论]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2014 02:05:53 +0000]]></pubdate>
</item>
</channel></rss>