<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢各位关心，我的问题解决了，是通讯出问题了，这种CPU有三个通讯通道，我强制让子站之类报警，用排除法，最终找到BF1是子站，BF2是网络接口连工控机的，BF3一进一出是连伺服的，我是伺服没通讯上，现在解决了，]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467399#1607683.html]]></link>
 <author><![CDATA[1553122298]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sun, 05 Oct 2014 14:05:54 +0000]]></pubdate>
</item>
<item>
 <title><![CDATA[]]></title>
 <description><![CDATA[应该是现在总线断线出错，查一下线路。]]></description>
 <link><![CDATA[http://www.ymmfa.com/read-gktid-1467399#1607482.html]]></link>
 <author><![CDATA[zz680217]]></author>
 <category><![CDATA[西门子工控论坛]]></category>
 <pubdate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2014 11:30:44 +0000]]></pubdate>
</item>